ABBAC800F遇到的问题求帮助 点击:1600 | 回复:9



陈义香

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2017-12-27 09:07:53
楼主
求助帖30分-已结帖

我这边设备运行期间突然出现部分设备运行信号丢失,设备跳停,过几秒钟要都能正常开起来。请问可能是什么原因?图片中的故障SL-2F2代表什么意思?单元诊测故障是什么意思?谢谢各位大神指点!

1分不嫌少!



陈义香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2017-12-27 12:08:07
1楼


回复内容:好的,已申请加你了

对: 菜鸟85 楼主,加个Q634503217,看能不能给你帮助 内容的回复!


pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-12-28 06:55:05
2楼

运行信号丢失  得分析是什么原因


可能是干扰


因为同一时间 不是停止了不只一台嘛


还有就是查查线路是否有松动。

陈义香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2017-12-28 07:52:52
3楼


回复内容:谢谢你的解答,昨天晚上对AC800F控制器上连接DP线的模块进行了清灰,换了两个DP头,对其他几个DP头接线进行了检查紧固,看看以后会不会再出同样的问题。

对: pdengong 运行信号丢失  得分析是什么原因可能是干扰 因为同一时... 内容的回复!


qzxhzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2009年12月18日
发表于:2017-12-30 17:52:41
4楼

嗯,估计是通讯的问题,但是也不排除信号电源的问题

盗墓笔记-11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2017年12月30日
发表于:2017-12-30 21:47:13
5楼

看看变频器的运行的状态位,

陈义香

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2017年12月27日
发表于:2018-01-14 14:53:58
6楼


回复内容:谢谢,最近几天没登录网站没看到你的回复,现在问题已经解决了,确实是通讯有问题,换了两个通讯DP头现在没有再出现同样的问题了。

对: qzxhzg 嗯,估计是通讯的问题,但是也不排除信号电源的问题 内容的回复!


pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-01-15 06:42:12
7楼

很好,讲解问题还不忘来分享下!!


引用 陈义香 的回复内容: 回复内容:谢谢,最近几天没登录网站没看到你的回复,现在...


wanggt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2017年12月13日
发表于:2018-01-15 07:02:24
8楼

可能是接触不好,检查相应的DP头

Devast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2007年10月01日
发表于:2018-03-12 13:08:00
9楼

总线干扰造成的,类似情况我们遇到过,是高压变频引起的,当时是某些设备无缘无故跳停,几秒钟后恢复正常。后来逐个故障点排除掉后怀疑是干扰造成的,在控制器上单独增加一个FI830F模块,将有干扰的总线接入后,原有总线上的设备在没有出现类似情况,且对单独的那根总线做了钢管屏蔽。