有一个温度PID的项目,风机的输出管道后面接加热棒加热空气,加热棒功率4.4KW,用固态继电器控制加热棒,测温在离加热棒挺近的地方,温控仪表根据运算结果控制继电器间歇通断。
目前存在的问题就是仪表自整定出参数为117 /27/6,然后温度设定值为300,采样值在280-315之间上下波动,周期大概为35秒左右,
从最低温度282到300要15秒左右,从300到313只要7秒,然后不加热再下降到300又很快,只要4秒,300到282要7秒,大概就是下图那样
但是有一个问题,这个温控仪表和加热棒都是国产的,现场有用台达仪表加进口加热棒的,温度非常稳定,偏差不过1度。
楼主的问题:1.是仪表和加热棒的问题还是控制方法问题还是PID参数没有调好?
2.如果是PID参数问题,应该怎么调节
楼主最近还看过