高压电缆埋地埋敷设的环境
 

  直埋电缆应符合下列规定:
 

  (1)电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装。
 

  (2)在流沙层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。
 

  (3)白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢带铠装。
 

  (4)可采用不带铠装外护层。同一通路少于6根的35KV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城镇等不易有经常性开挖的地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。厂区内地下管网较多地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出低坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆较多的情况下,可用穿管敷设。在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设的情况下,宜用电缆沟。未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。