求助,欧姆龙C200HECPU42使用485串口通讯无法连接电脑 点击:1522 | 回复:0



xj1980

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2017-11-23 20:13:44
楼主

大家好,我公司有3台双良制冷机,很老的东西了,采用的是欧姆龙PLCCPU型号是C200HE CPU42,加了一块COM06-V1通讯板,扩展了通讯端口,COM ARS422/485规格,COM BRS232.。如下图1

1

原来COM A口设置为422模式,采用hostlink协议和双良工控机通讯,工控机上还有块多串口通讯卡,由于年代久早已损坏。

现在公司想新上台上位机和这3台制冷机通讯,现有方案是采用Hostlink协议,3台制冷机的COM A设置为RS485口,将3RS485的两个端子1—485-2—485+引出来,并在一起,使用屏蔽双绞线送到中控室(约200),接到一个RS485/232转换器,直接插到工控机RS232串口上。咨询过欧姆龙客服,说是可行的,这个是否行,麻烦有用过的网友说下能不能这么搞。工作步骤如下:

1、  自制欧姆龙RS232口编程电缆,连接COM B口,此时使用RS232口通讯正常,将程序上传;

PC              PLC

2      ————       2

3      ————       3

8      ————       4

7      ————       5

5      ————       9

2、  抽出COM06-V1通讯板,拨动SW1开关到2位置(2—485,4—422),如图2

2

3、  制作DB九针插头,引脚1—485-2—485+,接入RS485/232转换器,如图3,型号为三旺通信的TLC485,(TLC485已使用串口调试器测试正常);

3

4、  TLC485RS232头直接插到工控机232口,启动CX-programmer,点击在线,始终无法连线。

注:COM A口在连线扫描时始终红灯是亮着,咨询欧姆龙客服,说是在RS485/232转换器连工控机之间要加RS232编程电缆,但加装连接后通讯依然故障;再问,说TLC485转换器的引脚和欧姆龙不一样,说是欧姆龙的RS232引脚是2—发送、3—接受、9—接地,麻烦大家帮忙看下TLC485这引脚定义是否不同,该如何改,信号脚定义如图4。或者有用过的转换器的网友说下用那种型号的转换器好,马上买去

4

麻烦各位大大了,领导催的紧,请帮帮忙。