概述:

       一个S7-200PLC可以接1-3个PPI扩展模块,当然接4-7个也许是可行的,但我们没做过测试,而且也不建议接如此多个!!!

       使用时软硬件无需做任何改动,即插即用!

       PPI扩展模块的PPI口地址是2 (是固定不变的)

       PPI扩展模块的PPI口的协议是与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)。

       可以连接西门子smart700/1000触摸屏,也可以连接西门子USB-PPI/RS232-PPI编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控

PPI扩展模块的PPI口的波特率为187.5K 19200 9600。

       注:该设置是由模块下边的端子短接来完成的。

              (1)、如果不短接(即不做任何设置) 波特率为187.5K。

              (2)、将左下排第二端子与左下排第三端子用导线短接,波特率为9600。

              (3)、将左下排第二端子与左下排第四端子用导线短接,波特率为19200。

       PPI扩展模块需要外接24V供电:上排右起第2个端子接24V正,上排右起第3个端子接24V地。

       LED指示灯:

      上排只有一个指示灯(右一),当总线工作时,它就亮起。

      下排有四个指示灯:(1)、下排左一,当PPI口有数据通讯时,闪动。

                                      (2)、下排左二,波特率指示灯。

                                                  a、当波特率为187.5K时,快速闪动。

                                                  b、当波特率为19200时,先快闪两下,再长灭一下,往复循环。

                                                  c、波特率为9600时,恒亮,不闪动。

                                      (3)、下排左三,恒亮代表正常工作;不亮或闪动代表模块复位或没有处于工作状态。

                                      (4)、下排左四,闪动代表有总线数据到来。