天子蝎座
前面的程序执行正常,为什么S10应该置位却总是0。
双剑合璧
有两种可能,第一,在程序的某一个地方S10被复位了。第二种可能,S10双线圈或多线圈输出了。
dongdongyangxyz
楼上正解楼上正解楼上正解楼上正解
回复内容:谢谢,找到问题了,的确是双线圈了,有个地方打错了。
对: 双剑合璧 有两种可能,第一,在程序的某一个地方S10被复位了。第... 内容的回复!
Smile-lyc
继电器电路允许双线圈输出,而PLC程序如果双线圈的话,则不是我们想象的那样两线圈同时动作了。
zenguwyc
对,最好是在程序里面禁止双线圈输出。如此在程序检查时可直接报错
放心相处
双线圈或被复位了
913092032
努力学习 长知识了!!!
gdbsc2004
你的软件打架了,,,多看看软件后面S10的使用
yz屋
复位的优先 把复位的关掉
gracer
小满和老鸟
能否把完整程序发来看看?10294290@qq.com