首页 上一页 1 2 下一页 尾页

触点更换程序 点击:1424 | 回复:22



pkw838411

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2017-10-29 10:34:32
楼主
求助帖10分-未结帖

各位大神,机器出货比较远,我想写一个小程序,如果PLC坏了一个触点,比如X0坏了,我可以在触摸屏上直接更换X10,可以随意把某个触点更换成其他触点,请教各位




年轻人要多读书

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:38帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2017-10-29 11:26:16
1楼

这个没必要吧,PLC一般不容易坏的,你要做也很简单,程序内把你所需要替换的点并连,屏上做个切换开关即可。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-10-29 14:08:13
2楼

楼上正解                          

pkw838411

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2017-10-29 15:13:16
3楼

回复内容:

对:年轻人要多读书 这个没必要吧,PLC一般不容易坏的,你要做也很简单,程序内把你所需要替换的点并连,屏上做个切换开关即可。     内容的回复:

如果有8个触点可以互换,那不是要写很长一段程序吗?

谢谢你的爱1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2017-10-29 15:18:18
4楼

把你需要的触点并联就可以了  八个触点在屏幕上设对应八组切换开关  不过你仅仅程序切换还不行吧,对应的触点X的接线也要根据你切换的 的状态相应的调整   一般X点不容易烧坏 

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-30 06:06:20
5楼

这个是三菱Q系列,D0是触摸屏设定,例如Y20损坏,D0值32(FX系列是16),后面Y50是备用接点

这个属于超级简单的程序

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2017-10-30 08:13:30
6楼

八个触点都会坏,那这个PLC卖了有什么用

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-10-30 10:01:36
7楼

此题的解!

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个是三菱Q系列,D0是触摸屏设定,例如Y20损坏,D...


水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2017-10-30 11:29:02
8楼

固定点还行,任意点太麻烦了。

Simon_Gu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2017年5月10日
发表于:2017-10-30 16:21:24
9楼

任一点可以代做,QQ718971110

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-30 23:12:27
10楼

我实在服了你们:我那个简单程序就可以随意更换,直接用索引寄存器,PLC有几个索引寄存器就可以做几个

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-30 23:43:31
11楼

三菱FX3GA、FX3U等有8个编号为Z0-Z7索引寄存器,也就是最大可以做8个备用点

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-10-30 23:46:21
12楼


引用 水边清浅横枝瘦 的回复内容: 固定点还行,任意点太麻烦了。

我那个程序不就是任意输出点损坏都可以更改呀!但是更改目标点就需要指定——备用点肯定已经预留好了,那个号码就是固定的呀

飞越大西洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 172回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:300
  • 注册:2017年9月14日
发表于:2017-10-31 11:16:42
13楼

可以用索引寄存器啊,完全不用担心。

冲锋小土豆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2017年7月26日
发表于:2017-10-31 13:42:51
14楼


1楼说得正确,学习了


kellychenjf000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2014年6月30日
发表于:2017-10-31 16:29:09
15楼

八个触点都会坏,那这个PLC卖了有什么用 换台新的

阿军仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 445回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:1413
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2017-10-31 22:36:24
16楼

把X0的值传送到M0,触摸屏上链接M0。当X0坏掉后,让现场人员将线接到其它点即可

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-11-01 09:41:41
17楼

如果怕因为PLC硬件接点损坏需要随时更改部分备用点,都可以用索引寄存器达成!更改点数只要不超过索引寄存器数目即可!

但是这样有一个缺点:你的维修费怎么收取呢?

我跑一趟500KM以远的最少10K,去掉差旅费还剩好几K呢!

一冬无雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2016年5月25日
发表于:2017-11-02 15:27:12
18楼

可以用索引寄存器啊,完全不用担心

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2017-11-03 22:02:52
19楼

输入点很少坏啊,输出点有时候会坏,难道你全部的输出点都要做备份吗

蹦蹦鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2017年11月02日
发表于:2017-11-07 23:12:33
20楼

楼上正解!!