pkw838411
各位大神,机器出货比较远,我想写一个小程序,如果PLC坏了一个触点,比如X0坏了,我可以在触摸屏上直接更换X10,可以随意把某个触点更换成其他触点,请教各位
年轻人要多读书
这个没必要吧,PLC一般不容易坏的,你要做也很简单,程序内把你所需要替换的点并连,屏上做个切换开关即可。
Smile-lyc
楼上正解
回复内容:
如果有8个触点可以互换,那不是要写很长一段程序吗?
谢谢你的爱1999
把你需要的触点并联就可以了 八个触点在屏幕上设对应八组切换开关 不过你仅仅程序切换还不行吧,对应的触点X的接线也要根据你切换的 的状态相应的调整 一般X点不容易烧坏
乖乖小笨熊
这个是三菱Q系列,D0是触摸屏设定,例如Y20损坏,D0值32(FX系列是16),后面Y50是备用接点
这个属于超级简单的程序
熊熊548
八个触点都会坏,那这个PLC卖了有什么用
victor329
此题的解!
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个是三菱Q系列,D0是触摸屏设定,例如Y20损坏,D...
水边清浅横枝瘦
固定点还行,任意点太麻烦了。
Simon_Gu
任一点可以代做,QQ718971110
我实在服了你们:我那个简单程序就可以随意更换,直接用索引寄存器,PLC有几个索引寄存器就可以做几个
三菱FX3GA、FX3U等有8个编号为Z0-Z7索引寄存器,也就是最大可以做8个备用点
引用 水边清浅横枝瘦 的回复内容: 固定点还行,任意点太麻烦了。
我那个程序不就是任意输出点损坏都可以更改呀!但是更改目标点就需要指定——备用点肯定已经预留好了,那个号码就是固定的呀
飞越大西洋
可以用索引寄存器啊,完全不用担心。
冲锋小土豆
kellychenjf000
八个触点都会坏,那这个PLC卖了有什么用 换台新的
阿军仔
把X0的值传送到M0,触摸屏上链接M0。当X0坏掉后,让现场人员将线接到其它点即可
如果怕因为PLC硬件接点损坏需要随时更改部分备用点,都可以用索引寄存器达成!更改点数只要不超过索引寄存器数目即可!
但是这样有一个缺点:你的维修费怎么收取呢?
我跑一趟500KM以远的最少10K,去掉差旅费还剩好几K呢!
一冬无雪
可以用索引寄存器啊,完全不用担心
goldage
输入点很少坏啊,输出点有时候会坏,难道你全部的输出点都要做备份吗
蹦蹦鱼
楼上正解!!