KTP1200触摸屏能不能数据归档到U盘里面? 点击:6404 | 回复:3



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2017-08-22 10:51:16
楼主
求助帖30分-已结帖

西门子触摸屏精简面板 KTP1200能不能插一个U盘,然后每隔10分钟把几个数据归档到U盘上面呢???如果不能要选什么型号的??

1分不嫌少!


楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:355
  • 注册:2014年1月10日
发表于:2017-08-22 15:19:02
1楼

可以,在触摸屏的历史数据里面添加一条数据记录,然后在变量记录里面添加需要记录的变量,采集模式设置成循环,记录周期选择10分钟。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2017-08-28 15:20:10
2楼

谢谢楼上的回答 

飞越大西洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 172回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:300
  • 注册:2017年9月14日
发表于:2017-10-31 11:56:25
3楼

完全可以!!