我们知道在实验室设计规划中,水电和通风是实验室设计中最重要的两个部分,都是属于标准很严苛的项目,如果没有计算好具体的水电标准和通风标准,会是的实验室的实际运用发生很大的不良影响,并且可能会出现很多不必要的经济支出。那么我们今天来详细讲解一下实验室装修里面水电的的注意事项:
1、水、电管路由土建方通过预埋管铺设在地板下面,引到中央台指定位置;对于边台,水、电管路由土建方埋设在墙里引到指定位置。其余工作由实验室承包商完成。
对于中央台,水、电管路位置隐藏在底柜中间;对于边台,水、电管路隐藏在底柜后面。紧急冲洗装置的水由墙内的预埋管引入。
2、实验室承包商从土建方留下的接入点开始安装和连接各种电缆、管路、预埋管、插座、龙头。在相关的图上标示所有的龙头、插座、服务柱等内容。
实验室
3、电缆和水管要有相关证明其可靠性。
4、每个通风柜有2个电器插座,一个冷水龙头来满足用户的要求。工作台上的电源插座在相关侧面图上标示。
5、所有的开关和插座都需安装在通风柜外部。
6、控制箱中所有空气断路器都有标示其所联的开关和插座。
7、安装过程要符合地方法规,所有电器的安装和检验都要满足设定的要求并记录。这些记录文档将交付最终用户。
8、所有电源、电器离水槽、紧急冲洗装置等有一定的安全距离。
9、在实验室建筑合适的位置设立仪器接地装置,某些仪器XRF、AAS、ICP等需要有接地,接地电阻小于0.5 Ω。
10、需要有时间表来确定运输时间保证实验室有足够的空间来存储配件,可以在运输到后马上安装。
11、所有的安装工作都要满足相关的标准,并经过电气工程师的验证。
12、电器线路要和局域网、电话线路分开,避免信号干扰。
13、检验过程要提交证明。所有结果要提交给用户。
14、从工程交付日起,有一年的质量保证期。
15、在运输、安装、检验过程中由实验室承包商或相关分包商引起的质量问题,都进行保证。