利用三菱PLCF2N与扫描器连接控制
设计一个梯形图,但刚刚接触RS指令,对利用FX2N-232-BD元件的9针串口与工业扫描器的25针串口信号连接不熟悉,希望有高手能给我指点指点。
下面是我的设计指令
关于上面的指令我修改了一下但RS接受不了指令,请问有大神可以指导指导我吗
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
qxq4171
检查参数设置是否正确!!!
果勉
D8120的参数设置错了,FX2N的应该只有普通模式RS-232接口,你设置的好像是调制解调器模式RS-232接口
接线看图
程序也写错了,看图
回复内容:
对: 果勉 D8120的参数设置错了,FX2N的应该只有普通模式R... 内容的回复!
最新的编程,可以接受到数据,但恒定是884,为什么啊
对: vital桀 回复内容:对: 果勉 D8120的参数设置错了,FX... 内容的回复!
RS要一直驱动,试一下
对: 果勉 回复内容:对: vital桀 回复内容:对: 果勉 ... 内容的回复!
还是不行啊图A是我更改了协议和保持MO后的结果
图B是我更改协议、去掉移动区域、与保持M0 的结果
两个都不行
对: vital桀 回复内容:对: 果勉 回复内容:对: vital桀 ... 内容的回复!
D8120设为H797看一下
tuoniao
我前段时间接过扫描枪,D8120的值是H8081。还有,你用的是16位模式还是8位模式?
还是不行,我的是16位的,用USB先连接电脑效果如图
good常亮,READY绿灯与STATUS红灯交替闪烁,但电脑显示连接不成功
对: tuoniao 我前段时间接过扫描枪,D8120的值是H8081。还有... 内容的回复!
先在电脑上用串口调试程序调通吧
查看一下M8063和D8063有没有出现通讯错误
RenV587
加油 加油 好好学习 天天向上 加油吧我的积分,为了积分水起来32
吃素的蚊子
d8120的参数设置错了
SFHN
引用 tuoniao 的回复内容: 先在电脑上用串口调试程序调通吧
70123