相序保护器的特点 点击:103 | 回复:0



OLDPOLICE

    
  • 精华:18帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:3179帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-03-10 15:03:52
楼主

一、保护特点 Characteristics of protection 
1.动态缺相、静态缺相保护:指被保护设备在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障。指示灯形式为:红灯亮,并优先; 
2.错相保护:防止L1、L2、L3三相交流电源相序接错的一种保护措施。即时动作。指示灯形式为:黄灯亮; 
3.电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响设备安全运行的一种电压不平衡率的保护。电压不平衡率高于8%时。指示灯形式为:缺相红灯亮,并优先; 
4.延时保护:有故障出现时监视器延时1~2秒后动作,继电器释放; . 
二、性能特点 Characteristics of performance 
1.监视器的保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于2W; 
2.用于电机保护时对电机接线方式无要求; 
三、工作特点 Characteristics of working 
1.L1、L2、L3三相接线正确,监视器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,监视器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3三相中的任意两相,监视器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应视为外线路相序误接,监视器具有防误接保护功能; 
2.L1、L2、L3三相缺相时,红灯亮,绿灯不亮,继电器释放;电压正常时恢复,绿灯亮,继电器吸合; 
3.L1、L2、L3接三相交流电压,NO、COM为常开触点;NC、COM为常闭触点。直接使用导线连接接线端子;

 