台达com2站号1通信错误3 点击:4051 | 回复:4



小同学

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2016-12-21 19:06:11
楼主

一台设备,使用台达DVP-10MP和台达411S的触屏,由于生产需求停机了一周,本周开机显示

com2 站号1 通信错误3。我在触屏中进行了通讯参数的设置,设置为 COM2  波特率 9600   RS232  调整了一个下午,没有奏效。触屏的组态进行了密码设置,无法下载。程序没有编程电缆,也没有打开。请问各位高手,此问题是什么原因造成的??????????十分疑惑,急需帮助,恳请高手不吝赐教。





小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2016-12-21 19:18:11
1楼

这是图片!!!!!!!

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2016-12-21 19:18:53
2楼

哎图片,没弄上,不好意思呀。

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2016-12-24 13:58:01
3楼

上载密码默认是12345678,编程电缆可以买到的!实在不行,更换一根通讯线试试?至于“通讯错误3”是啥,会不会是RS485呢?

江湖浪子8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 92回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:443
  • 注册:2014年1月10日
发表于:2017-09-28 09:32:22
4楼

应该是通讯线接错了吧