24位分辨率的模拟量模块 点击:502 | 回复:6



jingshuoshuo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2016-10-20 22:51:24
楼主
求助帖10分-未结帖

大家有用过分辨率20位以上的模拟量输入模块,推荐一下,谢谢!




xudhnj1119

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 87回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:57
  • 注册:2015年3月30日
发表于:2016-10-21 07:54:49
1楼

精度太高了吧,没用过。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-10-21 20:48:04
2楼

这个,呵呵。。。

如果测量的是兆帕的压力,显示时用Pa做单位,其显示就是6位,那这样的显示位数有何意义。?

再如,一个流量平常用吨计量,显示做成克单位,那这个显示又有什么意义,抄表的人不骂死你才怪。。

wayaj

  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2016-10-22 14:25:51
3楼

首先要分清用途,这里就要求分辨率20位的技术产品列举如下:

数据采集卡NI-6289    分辨率18位

温度采卡 NI4351   分辨率24位

数字化仪  NI-5922  分辨率16-24位

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2016-11-17 16:44:52
4楼

一般硬件只能做到10位-12位,即便是AD芯片可以精确到24位,你不可能没有外围电路,只要求,就讲到16位以下了,我用过24位的AD,但实际能做到11-12位的精度,就很不容易了。

好像以前有个叫泛华的公司,最早是NI的代理,他们有高速、高精度的卡,你可以看看,如果用NI的,估计你要买房子买地。

除非你对速度不讲究!

细雪爱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2014年1月14日
发表于:2017-01-01 12:30:05
5楼

一般PLC都是11位的,你要24位的采集精度,用采集卡就行了,36位的都有啊,价格比PLC模块相当,稳定性价比高的可以用研华。便宜的用中泰,阿尔泰这类的。不计成本可以选用NI。他们有组态软件或者labview的驱动,直接用就OK了。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2017-01-01 23:22:41
6楼

哥用过24位AD呀,

采集精度达18位和达21位的产品,都有做出来撒,

你要采啥信号呢?

信号的幅值和跨度,分别是多少?

新年新霾,没准哥能,赚你把钱?

呵呵呵


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师