粉尘环境下传感器 点击:795 | 回复:8



霸气侧漏- -

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1375
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2016-09-30 10:32:41
楼主

最近新产品开发,遇到一个问题,就是本来在使用光电传感器来检测物料的有没?物料是放在托盘上的,托盘是升降式的,托盘上升物料挡住红外传感器,返回一个检测信号,但实际使用中,现场粉尘太重,传感器有时候会失灵!!!咨询过客服,他们解释说,有粉尘的环境会有影响使用。。。。各位有没有其他型号的传感器?拿来分享下,我的托盘距离大概在3.6米左右。,有人用过倍加福的超声波传感器吗?效果如何? 有用过的师傅们分下经验




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2005年6月05日
发表于:2016-10-04 21:36:25
1楼

楼主辛苦了楼主辛苦啦呵呵呵

kodenshi_vane

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2017年4月24日
发表于:2017-04-24 17:50:18
2楼

粉尘是光电传感器的一个通病啊

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-04-27 13:36:21
3楼

粉尘太重的话,对于什么类型传感器都有有点困难啊

星期八

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2017年4月23日
发表于:2017-08-24 10:50:28
4楼

学习学习,谢谢分享

lifelix

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2016年10月05日
发表于:2017-08-24 16:16:19
5楼

生产中烟雾和粉尘环境是光电的克星

你这3.6米是检测距离吗?

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2017-09-04 08:20:35
6楼

超声波传感器比光电要好多了

佳乐黎工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2017年11月03日
发表于:2017-11-03 10:45:35
7楼

我们佳乐的传感器不错

hntl2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2011年12月22日
发表于:2018-04-13 13:52:07
8楼
试试松下EQ-34这个传感器