大家好,我这有一个风力风速传感器,是两线制的,传感器输入一根24V正,输出一个4-20MA信号,如何接信号隔离器?

我是把输出的4-20MA信号接到隔离器输入1上,再从开关电源接一个0V到输入2上,但这样我测量电流就变成了40多MA,不知道问题出在哪里。谢谢大家。

传感器是1接24V,2是风力信号4-20MA,3接24V,4是风速信号4-20MA;信号隔离是两路输入两路输出






魔术一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年6月23日
发表于:2016-08-24 17:01:53
1楼

我直接把传感器输出的信号接到PLC上是没问题的,但是这样接一个隔离器就不行了,超出20MA上限了,不知道什么情况。是接线不对么

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-08-24 17:14:55
2楼

隔离器有很多种,输入输出类型不一样,楼主用的隔离器输入是什么信号的?

魔术一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年6月23日
发表于:2016-08-24 19:58:59
3楼


回复内容:

对: 狼牙精神 隔离器有很多种,输入输出类型不一样,楼主用的隔离器输入... 内容的回复!

4-20MA的

魔术一号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2015年6月23日
发表于:2016-08-25 07:46:39
4楼


回复内容:

对: 魔术一号 回复内容:对: 狼牙精神  隔离器有很多种,输入输出类... 内容的回复!

听您这么说,我查了一下,应该是我的隔离器类型选错了,应该选择无源信号隔离器,买一个试试

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2016-08-25 08:10:09
5楼

有具备信号分配功能的隔离器,输入4-20mA,输出为两路,一路4-20mA,另一路可以选择4-20mA,页可以选择1-5V。