残丶风
公司有一台丹佛斯变频器,上电报“WARN 34” 故障,说是通讯选项卡的profibus不工作,因为没有选项卡,所以想屏蔽该报警,看说明书是发现在8--和9--参数里面,但是找了很久,网上也查了很久,还是找不到这两范围的参数,求高手帮帮忙,或者告诉下怎么屏蔽该报警,真的很感激。
今生缘
表示没用过同型号这个变频器,建议楼主看看说明书给售后打电话,他们最清楚了
阳光晓马
可能是你的通讯功能开着呢,把他关闭了