如何用三相功率表怎么检测功率因数?单相、三相功率因数的测量。
1、单相有功功率(P)/无功功率(Q)/视在功率(S)测量
(1)据“表一”说明接线,按φ1、φ2、φ3键切换到其中一相,并对应将黄、绿、红色测试笔插入“U1/U2/U3”插孔,黑色测试笔插入“COM”插孔。
(2) 按压扳机,张开钳头,钳住对应被测相线。
(3) LCD显示器的第一行显示对应相的有功功率,第二行显示无功功率,第三行显示视在功率。
(4) 长按向上箭头键或向下箭头键3秒,显示器右下角显示“max”或“min”时,测量最大或最小值。再长按向上箭头键或向下箭头键3秒,退出最大最小值测试,返回普通测试模式。
(5) 当所测功率超出上量限时,显示“OL”符号。
(6) 当所测电压在10V-5V、电流50mA-20mA时,测试误差增大一倍,当电压低于5V或电流低于20mA时,仪表显示“0.00W/0.00var/0.00VA
2、 三相钳形功率表 三相总有功功率/无功功率/视在功率/功率因数(P/Q/S/PF)测量
(1) 按MODE键切换到有功功率/无功功率/视在功率测量模式,见上图显示。
(2) 根据“表一”说明接线,按φ1、φ2、φ3键切换到其中一相,并对应将黄、绿、红色测试笔插入“U1/U2/U3”插孔,黑色测试笔插入“COM”插孔。
(3) 按压扳机,张开钳头,钳住φ1相线,按φ1键切换到Φ1相测量功率,按下Σ键记录φ1相的功率,LCD右下角显示“Σ1”符号;再钳住φ2导线,再按下φ2键切换到Φ2相测量功率,按下Σ键记录φ2相的功率,LCD右下角显示“Σ2”符号;再钳住φ3导线,再按下φ3键切换到Φ3相测量功率,按下Σ键,LCD右下角显示“Σ3”符号并求和φ1、φ2、φ3的总功率。
(4) 总有功功率(P)/总无功功率(Q)/总视在功率(S)/总功率因数(PF)分两页在液晶显示器上显示, 5秒钟自动来回切换显示