请教关于DCS联锁控制信号的问题 点击:1871 | 回复:10



guandq80

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年5月19日
发表于:2016-05-29 10:12:01
楼主

本人不是仪表专业,关于联锁控制有些不明之处,请教大家,描述有不当之处也请指正。

问题描述:在DCS系统中,工艺条件满足联锁条件后,停压缩机。DCS机柜与电气之间的信号线有电为正常状态,失电为联锁停压缩机信号。

问题1:所谓的‘有电失电’是电流信号,电压信号还是0,1数字信号?

问题2:正常情况下,DCS发出联锁信号,系统中应该都有纪录。有没有可能由于IO卡件误动作失电使压缩机停掉了,然后卡件又恢复正常了。这种情况下这个故障能否查出?有没有另外的手段监测信号线




18332377393

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月02日
发表于:2016-05-31 17:57:23
1楼

所谓的有电和失电代表的是1和0,然后IO卡件误动作失电的话,有可能会使压缩机停掉,这个故障一般在DCS系统报警中会看到,其它的监测手段暂时不知道。

简单快乐开心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2004年6月06日
发表于:2016-06-23 09:30:01
2楼

1、联锁动作指的系统经过逻辑后的DO输出0或1信号,让执行联锁动作的电磁阀失电或得电,达到安全的目的

2、查看SOE吧,应该有记录。根据找到的动作点,一点一点的向上推着查吧。

同样的道理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2010年3月27日
发表于:2018-02-06 13:46:26
3楼

xiexiexiexiexiexie

风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-03-15 10:27:35
4楼

DI DO都是数字信号,也可以说是开关量信号,0 1

dai123qwe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2018-12-27 18:20:57
5楼

它主要是考虑到失电时的安全状态,一般失电联锁。

fengyuewuxian

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2012年1月05日
发表于:2018-12-28 17:34:54
6楼

学习了,以前不太清楚的点豁然开朗

mol007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2019年3月05日
发表于:2019-03-07 16:00:56
7楼

学习了,我说我在刷积分 会不会被打死

KimiTien

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2019年3月08日
发表于:2019-03-08 15:23:52
8楼

DI DO都是数字信号,也可以说是开关量信号,0 1

假如还有如果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2011年9月19日
发表于:2019-03-14 16:30:33
9楼

回复内容:

对:mol007 学习了,我说我在刷积分 会不会被打死     内容的回复:

不会水上游这个变态规定呢

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:17
  • 历史总积分:215
  • 注册:2018年11月30日
发表于:2019-04-22 09:32:14
10楼

问题1:0和1

问题2:你的联锁是什么样的?一般情况下,联锁是关于两个或多个信号的关系。也就是某个信号为0或1的时候另一个触发动作,这些信号存在与丢失DCS中都会有记录,你只要查到触发的那个信号是否有变动,就可以找到跳停原因。如果IO卡件误动作的话,那么一般情况下会丢失整个DI或DO所有的信号,并且DCS记录中肯定会有记录。我没碰到过会丢失单个的信号,如果单个信号丢失,那是单个信号线有问题了,量一量单个的信号线是否虚接、断开。

如果你的信号都是通过PLC送过来的,那就不好查了!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师