用s7-200smart驱动安川的伺服电机接线问题 点击:3912 | 回复:7



风尘月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2016年5月27日
发表于:2016-05-27 11:26:55
楼主

第一次这样用,看完手册都困惑了,直接从PLC的脉冲输出Q0.0发出脉冲信号,是不是接个2K的电阻就可以直接镰刀安川伺服驱动器上面去了呢?




Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-05-27 14:17:09
1楼

看看伺服手册                 

JianChao.Chao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2013年3月10日
发表于:2016-05-27 16:37:41
2楼

2.2的电阻一定要有,不错会烧坏伺服控制器的脉冲输入口。

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-27 19:29:16
3楼

安川伺服的脉冲和方向信号都是差分类型,而PLC输出的是单端24V信号,所以不能直接驱动安川伺服,必须接入2.2K电阻来降压限流。

完蛋玩赢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 342回
  • 年度积分:720
  • 历史总积分:15940
  • 注册:2016年3月28日
发表于:2017-07-28 10:31:12
4楼

大神们我最近也要用SMART控制安川伺服看完说明书我也是一脸的懵逼,求给出接线图

dxw1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2017-10-25 11:45:51
5楼

大神们我最近也要用SMART控制安川伺服看完说明书我也是一脸的懵逼,求出接线图

武松灌酒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2017年8月02日
发表于:2017-10-25 20:39:03
6楼

这讲的事啥?一个人的武林?

大晟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 56回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:171
  • 注册:2012年1月18日
发表于:2018-05-23 09:02:53
7楼

谢谢。看看咋样。谢谢