欧姆龙Q系列PLC程序段求解????? 点击:636 | 回复:3



Frank-Lau

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2011年1月14日
发表于:2016-05-26 14:25:27
楼主


求助(*  D1100Z0  K1  D7082与 *  D2900Z0  K1  D7182)不明白什么意思????




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-05-26 15:03:32
1楼

1、首先欧姆龙是没有Q系列的,Q系列的为三菱品牌。

2、*  D1100Z0  K1  D7082与 *  D2900Z0  K1  D7182都是变址的使用方法。

D1100Z0的最终地址取决于Z0的值:

Z0=0   D1100

Z0=10  D1110

其最终的地址为:D<此处内容被屏蔽>1100+Z0<此处内容被屏蔽>

*  D1100Z0  K1  D7082  的意义为  D[1100+Z0]乘以1,结果放到D7082,7083组成的32位地址中。



Frank-Lau

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:298
  • 注册:2011年1月14日
发表于:2016-05-26 15:07:06
2楼


谢谢!!!

明白了

三菱写成欧姆龙了