海为PLC型号: C32S2T
台达变频器型号: VFD-E
台达HMI型号: DOP-B07E515
通信方式: Modbus
一、实验内容:实现基于Modbus网络的HMI通过PLC来控制变频器运行、停止功能。
二、变频器参数配置:
参数 | 设置值 | 说明 |
02.00 | 04 | 由电位器控制频率。 |
02.01 | 03 | 由RS-485通信接口进行运转控制,键盘操作有效。 |
09.00 | 01 | VFD-E变频器通信地址为01。 |
09.01 | 02 | 通信速率 为19200bps。 |
09.04 | 03 | Modbus RTU模式,字符格式<8,N,2> |
三、 VFD-E 变频器的 MODBUS 地址为: 2000H(驱动器的命令)
变频器Modbus通信主要参数地址表
四、海为PLC的所有通讯端口默认的通讯格式是:波特率19200/数据位8/无校验/停止位2/RTU,即19200,8,N,2 RTU。
五、HMI通信设定:
六、海为PLC Modbus地址参数
七、HMI按键地址:
八、PLC程序:
程序中Wirte(写入目标起始地址)为上面说的2000H的十进制;
九、实例照片:
十、参考文献:1.海为PLC手册
2.台达变频器手册