海为PLC型号: C32S2T
台达变频器型号:VFD-E
通信方式: Modbus
一、实验内容:实现基于Modbus网络实现由PLC来控制变频器启动、停止功能。
二、变频器参数配置:
参数 | 设置值 | 说明 |
02.00 | 04 | 由电位器控制频率。 |
02.01 | 03 | 由RS-485通信接口进行运转控制,键盘操作有效。 |
09.00 | 01 | VFD-E变频器通信地址为01。 |
09.01 | 02 | 通信速率 为19200bps。 |
09.04 | 03 | Modbus RTU模式,字符格式<8,N,2> |
三、 VFD-E 变频器的 MODBUS 地址为: 2000H(驱动器的命令)
变频器Modbus通信主要参数地址表
四、PLC程序:
程序中Wirte(写入目标起始地址)为上面说的2000H的十进制;
五、实例照片:
六、参考文献:1.海为PLC手册
2.台达变频器手册
注:帖中清晰图片及程序文件请见附件。