seaeast_王者之师军团
PLC IO点控制柜内配线线径选择一般用多粗的线比较合适?0.5 /0.3平方毫米?对于线径的选择有什么要求或者规范么?
李纯绪
PLC柜内配线导线的截面,要求的机械强度和绝缘,没有电流的要求。所以,你觉得机械强度适合就行。
从配线方便看0.5比较合适,截面太小接头不好压。
回复内容:
对: 李纯绪 PLC柜内配线导线的截面,要求的机械强度和绝缘,没有电... 内容的回复!
谢谢,有时像西门子16点或者32点的模块,用0.5的线时,感觉比较拥挤
好多第一次
一般是看电流多大吧。。
对: seaeast_王者之师军团 回复内容:对: 李纯绪 PLC柜内配线导线的截面,要... 内容的回复!
选0.5截面是对端子接线说的,如果采用专用插头等形式,就用0.2或更小的的多芯电缆了。
奋斗中的年轻人
信号线选0.5的就足够了啊 有大电流的就要根据规格选了
冬季的海
我们一般都是用0.5的线径
对: 冬季的海 我们一般都是用0.5的线径 内容的回复!
谢谢,
PLC-XUAN
看看来学习的。。。。。。。。。。。。。。。。
ntplc2017
通常信号线建议采用0.75以上,电源线,功率线按电流计算线径。