新手求大神看看模拟量的地址定义对吗? 点击:1162 | 回复:9



幽谷情觞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 11:51:27
楼主



符号表里面定义的piw地址为0,但是硬件组态里面默认的是272,请问该如何定义?万分感谢!




ttstts

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2016-04-28 12:38:11
1楼

以硬件组态为主,可修改的.

幽谷情觞

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 12:44:18
2楼


回复内容:

对: ttstts 以硬件组态为主,可修改的. 内容的回复!

你能帮我看下程序吗?主要是液位pid模块参数设置不太明白,第一次接触300.我的qq754719973

ttstts

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2016-04-28 13:11:39
3楼

调用FC105 里IN的地址要与硬件组态里的地址对应


西门子PLC使用FB41进行PID调整的说明 



FB41称为连续控制的PID用于控制连续变化的模拟量,与FB42的差别在于后者是离散型的,用于控制开关量,其他二者的使用方法和许多参数都相同或相似。 
   
  PID的初始化可以通过在OB100中调用一次,将参数COM-RST置位,当然也可在别的地方初始化它,关键的是要控制COM-RST; 
   
  PID的调用可以在OB35中完成,一般设置时间为200MS, 
  一定要结合帮助文档中的PID框图研究以下的参数,可以起到事半功倍的效果 
   
  以下将重要参数用黑体标明.如果你比较懒一点,只需重点关注黑体字的参数就可以了。其他的可以使用默认参数。 
   
   
  A:所有的输入参数: 
   
  COM_RST: BOOL: 重新启动PID:当该位TURE时:PID执行重启动功能,复位PID内部参数到默认值;通常在系统重启动时执行一个扫描周期,或在PID进入饱和状态需要退出时用这个位; 
   
  MAN_ON: BOOL:手动值ON;当该位为TURE时,PID功能块直接将MAN的值输出到LMN,这可以在PID框图中看到;也就是说,这个位是PID的手动/自动切换位; 
   
  PEPER_ON: BOOL:过程变量外围值ON:过程变量即反馈量,此PID可直接使用过程变量PIW(不推荐),也可使用 PIW规格化后的值(常用),因此,这个位为FALSE; 
  P_SEL: BOOL:比例选择位:该位ON时,选择P(比例)控制有效;一般选择有效; 
  I_SEL: BOOL:积分选择位;该位ON时,选择I(积分)控制有效;一般选择有效; 
  INT_HOLD BOOL:积分保持,不去设置它; 
  I_ITL_ON BOOL:积分初值有效,I-ITLVAL(积分初值)变量和这个位对应,当此位ON时,则使用I-ITLVAL变量积分初值。一般当发现PID功能的积分值增长比较慢或系统反应不够时可以考虑使用积分初值; 
  D_SEL : BOOL:微分选择位,该位ON时,选择D(微分)控制有效;一般的控制系统不用; 
  CYCLE : TIME:PID采样周期,一般设为200MS; 
  SP_INT: REAL:PID的给定值; 
  PV_IN : REAL:PID的反馈值(也称过程变量); 
  PV_PER: WORD:未经规格化的反馈值,由PEPER-ON选择有效;(不推荐) 
  MAN : REAL:手动值,由MAN-ON选择有效; 
  GAIN : REAL:比例增益; 
  TI : TIME:积分时间; 
  TD : TIME:微分时间; 
  TM_LAG: TIME:我也不知道,没用过它,和微分有关; 
  DEADB_W: REAL:死区宽度;如果输出在平衡点附近微小幅度振荡,可以考虑用死区来降低灵敏度; 
  LMN_HLM: REAL:PID上极限,一般是100%; 
  LMN_LLM: REAL:PID下极限;一般为0%,如果需要双极性调节,则需设置为-100%;(正负10V输出就是典型的双极性输出,此时需要设置-100%); 
  PV_FAC: REAL:过程变量比例因子 
  PV_OFF: REAL:过程变量偏置值(OFFSET) 
  LMN_FAC: REAL:PID输出值比例因子; 
  LMN_OFF: REAL:PID输出值偏置值(OFFSET); 
  I_ITLVAL:REAL:PID的积分初值;有I-ITL-ON选择有效; 
  DISV :REAL:允许的扰动量,前馈控制加入,一般不设置; 
   
  B:部分输出参数说明: 
  LMN :REAL:PID输出; 
  LMN_P :REAL:PID输出中P的分量;(可用于在调试过程中观察效果) 
  LMN_I :REAL:PID输出中I的分量;(可用于在调试过程中观察效果) 
  LMN_D :REAL:PID输出中D的分量;(可用于在调试过程中观察效果) 
   
  C:规格化概念及方法: 
  PID参数中重要的几个变量,给定值,反馈值和输出值都是用0.0~1.0之间的实数表示, 
  而这几个变量在实际中都是来自与模拟输入,或者输出控制模拟量的 
  因此,需要将模拟输出转换为0.0~1.0的数据,或将0.0~1.0的数据转换为模拟输出,这个过程称为规格化 
   
  规格化的方法:(即变量相对所占整个值域范围内的百分比 对应与27648数字量范围内的量) 
  对于输入和反馈,执行:变量*100/27648,然后将结果传送到PV-IN和SP-INT 
  对于输出变量 ,执行:LMN*27648/100,然后将结果取整传送给PQW即可; 
   
  D:PID的调整方法: 
  一般不用D,除非一些大功率加热控制等惯大的系统;仅使用PI即可, 
   一般先使I等于0,P从0开始往上加,直到系统出现等幅振荡为止,记下此时振荡 
   的周期,然后设置I为振荡周期的0.48倍,应该就可以满足大多数的需求。我记得网络上有许多调整PID的方法,但不记得那么多了,先试试吧。 
   
  附录:PID的调整可以通过“开始—>SIMATIC->STEP7->PID调整”打开PID调整的控制面板,通过选择不同的PID背景数据块,调整不同回路的PID参数。 

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-04-28 13:12:38
4楼

将硬件组态的地址修改就可以

幽谷情觞

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 13:16:13
5楼


回复内容:

对: 狼牙精神 将硬件组态的地址修改就可以 内容的回复!

地址已经改了,fc105  pid  fc106 的组合使用以及放在哪个组织块里面我还是挺不懂的,大神可以帮我看下程序吗?我可以把我项目文件发给你,主要就是液位pid的控制。

幽谷情觞

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 13:22:34
6楼



回复内容:

对: 幽谷情觞 回复内容:对: 狼牙精神  将硬件组态的地址修改就可以... 内容的回复!


幽谷情觞

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 13:40:15
7楼


回复内容:

对: ttstts 调用FC105 里IN的地址要与硬件组态里的地址对应西... 内容的回复!

非常感谢你的解答,我基本明白了一些,我用的是piw2输入到fc105然后得到md10(液位当前值,实型),然后送到pid的pv-in参数口,调节完由LMN送到fc106,最后送到PQW,最后,接模拟量输出线路。我现在不知道fc105和fc106放在ob35里面还是ob1里面,模块化的程序有点不清楚到底怎么运作的。


last_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2007年3月25日
发表于:2016-04-28 15:45:37
8楼

PID的调节是需要进行周期性采样的,所以要用中断OB组织块来调用,FB41要放到OB35里面,FC105和FC106无所谓,但是建议放到一起。另外建议你把GAIN和TI 接口用变量来调节,调试的时候这两个值是需要经常改动的,系统稳定以后可以改成固定的值。Gain=2.0这个是不合适的,看看PID参数经验数据,以下可参照:  P就是Gain,一般TD用不上。

温度T: P=0.2~0.6,I=180~600s,D=3-180s 

压力P: P=0.3~0.7,I=24~180s, 

液位L: P=0.2~0.8,I=60~300s, 

流量L: P=0.4~1.0,I=6~60s。 

幽谷情觞

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2015年9月02日
发表于:2016-04-28 15:48:57
9楼


回复内容:

对: last_1 PID的调节是需要进行周期性采样的,所以要用中断OB组... 内容的回复!

万分感谢啦!我先去调试看看