测量温度,用K型热电偶及热电偶温度变送器,4-20mA,DIP开关设置为1、2开ON,其他关OFF,但是CPU连接EM231模拟量输入模块没有反应,模块左下角供电24V,温度变送器也连接了24V电源,未用端子RB、B+等也短接,请教各位大神这是什么原因呢?
wtg5077389
万用表量过电流没有?
罗永逸---王者之师
拨码开关没问题,接线时错的,信号线接A+,同时A+与RA短接;电源M端接A-,同时和模块的M端短接。还有就是你写的程序对不对,用的哪个CPU,AIW用的地址对吗?如果是CPU224XP,本体上占用了AIW0和AIW2,那么EM231就是从AIW4开始的
wangwei8888
回复内容:
又学了一招半势,努力学习中
whistle132
1111111111111111111111111111
对: 罗永逸---王者之师 拨码开关没问题,接线时错的,信号线接A+,同时A+与... 内容的回复!
那温度变送器的V-端和模块的A-端连接么?我用的是CPU226,AIW0是模块的第一个地址么?
对: wangwei8888 回复内容:对:罗永逸---王者之师 拨码开关没问题,... 内容的回复!
中断程序如上图,每100ms调用一次,但是PID调节没有反应,一直在加热,到达设定温度后仍然一直加热,PID控制面板也没有数据,这样是不是AIW0没有输入,所以没有办法PID调节?