485通讯控制西门子MM440变频器 点击:868 | 回复:4



Hyatty

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2016年4月21日
发表于:2016-04-21 18:29:09
楼主

新人求助,现在现场有一台西门子MM440变频器,是用电位器控制频率的,与MCGS通讯正常(485串口通讯),读取通道021与变频器显示一致,现在想增加功能:通过工控机直接修改变频器的输出频率(工控机控制与电位器控制可切换),那么应该修改变频器的哪些通道值呢? 我查了MM440的说明书,P1000是控制方式的,但是修改频率的参数找不到呀?




gh12345800

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年11月16日
发表于:2016-04-26 15:49:03
1楼

P1080与P1082

纵横军团-小Q

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2016-05-06 11:38:19
2楼

P1000=2,修改P1050

kkzx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年7月15日
发表于:2016-06-09 12:51:51
3楼

安装一个西门子的软件用485通讯  测试一下


qing_hua5211314

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年1月01日
发表于:2018-05-08 15:34:01
4楼
进来学习的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师