CQZGYU123
西门子200PLC控制安川伺服驱动器进行定位控制,如何做成闭环控制,是不是一定要把伺服电机的
编码器接在PLC上进行高速计数与plc所发出的脉冲进行比较?
另外200的PLC能不能接两个编码器?
天天向上
接两个应该是没有问题吧,至于如何做成闭环那个肯定是要将编码器接到PLC的
回复内容:
对: 天天向上 接两个应该是没有问题吧,至于如何做成闭环那个肯定是要将... 内容的回复!
如果我通过设定电子齿轮比,进行脉冲当量设定。是不是就可以不用编码器接plc,因为通过设定后,就固定死了一个脉冲输出的距离。如果接两个编码器该怎么设定?大哥求解
南农CS
:西门子S7-300视频教程