modbus网关如何进行通讯 点击:963 | 回复:6



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2016-04-08 16:54:05
楼主

TCP上的主站如何向modbus网关后的串行从站如何进行通讯,比如研华的EKI-1222,比如我的主站如何向从站发送命令,格式如何?是如何对比MBAP中的信息?是在单元标志中定义吗?如果我挂了多个网关呢?多个网关后每个多挂多个从站,如何分辨,是通过每个网关的IP地址来分辨吗?具体如何操作呢?有没有案例呢?谢谢!




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2016-04-08 20:30:40
1楼

不管是基于串口还是以太网,对方都有唯一的标识,串口的节点号必须是唯一的;以太网自然是IP地址的唯一的。

努力学习者

  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2016-04-09 11:27:17
2楼


回复内容:

对: ye_w 不管是基于串口还是以太网,对方都有唯一的标识,串口的节... 内容的回复!

我想说的是位于TCP上的主站如何与位于网关后的MODBUS从站通讯?这个标识在哪里?

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2016-04-09 14:21:18
3楼

那就再仔细看看网关资料。

工控老生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2016年4月07日
发表于:2016-04-13 18:24:51
4楼

回复内容:

对:努力学习者 回复内容:对: ye_w 不管是基于串口还是以太网,对方都有唯一的标识,串口的节... 内容的回复!我想说的是位于TCP上的主站如何与位于网关后的MODBUS从站通讯?这个标识在哪里?     内容的回复:

IP地址设为网关的地址

Unit Id设置为串行连路子站的站号

努力学习者

  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2016-04-15 08:51:33
5楼


回复内容:

对: 工控老生 回复内容:对:努力学习者 回复内容:对: ye_w  ... 内容的回复!

非常感谢,已经调好了!

a4580249

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:103
  • 历史总积分:103
  • 注册:2023年2月22日
发表于:2023-02-27 11:53:44
6楼

长期需求工业交换机上所使用得 BO通 MEI满物料,大量采!!有外出得请V ;  1.5.5.2.6.2.4.0.2.2.3李!