西门子PLC到达一定温度触发定时器开始计时 点击:628 | 回复:3



蔡一欣

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2016年3月28日
发表于:2016-04-06 10:33:25
楼主

我把想要加热到的温度存储在VD8(通过工控平板输入)中,通过比较温度是否到达触发定时器,定时结束后断开加热电阻丝,怎么把VD8这样一个变量和当前温度做比较呢?温度变送器是0到200摄氏度,电流4到20mA

写了这样一段程序,但是AIW0不能和VD8比较是为什么,怎么解决呢?





Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-04-06 11:00:04
1楼

程序就这么多吗,若这么多程序有问题,另外程序计算的最后AIW0和VD8一个是整型,一个是实型,不能比较

蔡一欣

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:16帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2016年3月28日
发表于:2016-04-06 11:08:56
2楼

啊是这样,谢谢,这个是第二段保温的子程序,Q0.4我接的是固态继电器连接加热电阻丝,保温时间结束之后断开Q0.4,程序有问题么?

回复内容:

对: Zhu_Run 程序就这么多吗,若这么多程序有问题,另外程序计算的最后... 内容的回复!


Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2016-04-06 11:18:52
3楼

VD8即时输入量,又是输出量,成死循环了