这是我的亲身经历和体验,在西北某军工单位的项目现场:
最近在调试一个项目中有一个KTP1000 basic DP用DP连接S7 300的触摸屏
上午准备将做好的触摸屏程序下载至触摸屏中,当时手上只有一根USB口的PC-Adapter电缆,就抱着试一试的态度去下载程序了,首先,下载的时候提示要固件升级,然后下载程序时间比较久,笔记本屏幕黑屏了,就顺手敲了一下空格键(本意是想点亮屏幕),结果下载程序失败,触摸屏白屏了(吓死宝宝了,第一次下载西门子触摸屏程序)
可能是敲空格键无意中取消了程序下载,导致触摸屏死机,后多次再进行下载操作、断电重启都没有任何作用,于是果断打了西门子400技术支持电话,电话里的美眉说出现这样的情况只有通过“恢复出厂设置”操作来恢复触摸屏,但是我现在的编程电缆不行,要用USB转PPI的编程电缆且版本要是05版以上的才行,具体操作步骤参考《触摸屏程序下载方法》中的恢复出厂设置方法。
于是又果断要公司寄一根USB-PPI的编程电缆到项目现场,按照《触摸屏程序下载方法》中的方法顺利把触摸屏恢复正常了,接下来就是下载触摸屏程序了,一切都是那么顺利。
下完程序,该将触摸屏连接至PLC了,操作方法见附件,通讯上以后PLC数据都能正常显示在触摸屏上啦。第一次搞触摸屏通过DP通讯连接到PLC,虽然一波三折但是还是有点成就感的,希望对其它像我一样菜鸟的人有一点点帮助!