这两种高压10KV电容有什么区别,急急急 点击:534 | 回复:8



YHJC0521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 10:59:33
楼主

哪位高人能讲解一下这两种10KV电容的区别

为什么设计的不一样,他们的作用、用途又有什么区别,谢谢,

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 11:03:04
1楼

你们看看有什么区别,谢谢了

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-02-18 11:11:36
2楼

这两张图的放电线圈接线位置不同,右边的熔断器位置不好---应该在放电线圈的外部,防止熔断器熔断后不能可靠的放电。左右两种方案的作用是一样的,只是自身保护不同。

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 11:35:55
3楼

保护有什么不同,能说一下吗,我这还有几种电容,您给看看

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 11:41:16
4楼

您看看,我刚接触有好多不懂的

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 11:44:36
5楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 这两张图的放电线圈接线位置不同,右边的熔断器位置不好-... 内容的回复!

谢谢,护有什么不同,能说一下吗,我这还有几种电容,您给看看

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-02-18 11:50:23
6楼

防止电容过电压,避雷器最好直接接在电容器两端;电容和电抗串联之后是总电压,一般比较低主要是一直相电压的,此类属于保护母线电压的。刚才上传的这种,电抗器属于抑制电容充放电涌流的。此处的DC1-DC3用于电容放电。一般这种的熔断器带二次熔断触点发出信号来检测熔断器的状态,更好地综合保护控制电容器的投切

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 12:00:25
7楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 防止电容过电压,避雷器最好直接接在电容器两端;电容和电... 内容的回复!

谢谢,第三种中放点线圈和上面的接线怎不一样,是为什么

YHJC0521

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:35帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2016-02-18 12:03:31
8楼


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 防止电容过电压,避雷器最好直接接在电容器两端;电容和电... 内容的回复!

第三种的放电线圈跟PT的电压互感器一样了,要是电容器过电压了放电线圈起不了保护呀?

(放电线圈检测的相电压,不知道我理解的对不对)


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师