西门子PLC以太网通讯协议解析 点击:15175 | 回复:48



daizhicun

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-02-14 21:24:20
楼主

一直想把三菱和西门子这两个使用频率最高的PLC上位通讯,融合到WCS系统的框架里;
现在三菱主流使用Q系列,使用的是MC协议, 前一段时间也写过一个入门介绍:
三菱Q系列通讯方式设计说明



去年8月份,无意中发现用网络抓包工具可以一点不漏的抓取通讯包,简单摸索一下,也把规律摸索的七七八八了,
也写了一个简单的说明:
终于破解了西门子通讯协议
但是真正用于项目,就需要100%的摸索出来;


一直都想早点弄出来,代替OPC, 但是拖延症太厉害,一直拖了半年,都没有进一步去完善;


这两天过年期间,难得心里静下来,不去考虑老项目维护,也暂时把手头上新项目先放下,脑子可以放空,把这个拖延了10几年的问题先处理掉;

这么多年来,做项目一直计较框架的设计; 每次新项目下来,都有些新的个性化的东西, 这时都会就会发现之前的框架里又有些不满足的地方;
这时候就会纠结; 到底是沿用老框架,迅速做项目;还是先把老框架升级好,再做项目; 
如果不革新,项目就压的你就没机会升级;小米的MIUI基本每周升级一次;我们这点升级其实算不了什么;
这么大岁数了,能干活也没几年了,在避免不了的被淘汰之前, 还是咬牙升级框架升级好;不要被甩的太远;
想想白居易的<琵芭行>, 印象最深的几句:门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇,商人重利轻别离 ;一直靠拼体力生存,岁月最终会让你体会到门可罗雀的凄凉;
再看看最冯小刚主演的<老炮儿>; 也许未曾拥有,就被时代的洪流给淹没了;如今互谅网时代,苟延残喘的混着吧。


言归正传,先说说

1.西门子和三菱的几个区别(上位只关心的通讯层面):

1. 西门子PLC通讯端口固定102,但是可以连接多个PC端(客户端),三菱PLC通讯端口可以自定义,最多好像8个,但是每个端口只能连接一个客户端;
2. 两者的读写指令类似,但是西门子在端口连接的时候,要做两个初始化指令交互后,才能正常读写处理; 如果中途有错误格式的指令,可能导致端口连接断开;
3. 三菱PLC主要是以字为单位读写的;西门子主要是以字节为单位读写; 所以三菱相邻两个地址相差16bit,西门子相邻两个地址相差8bit;
4.三菱PLC的数据块,一般最小处理单位就是字,很少拆成bit处理(或者把整个字当作0,1布尔类型处理,但是这样有点太浪费了),
   而且上位PC端只能用字去读写,无法按位读写,如果真的要用bit处理,一般就用M点;
   西门子这块比较灵活,可以按bit或byte去读写;如果按byte,标识的样子是:DB10.B99  ;如果是bit,标识的样子是:DB10.X99.0~DB10.X99.7
5.三菱PLC的数据块是固定的,比如D0~D6000;  西门子的数据块是通过西门子的编程工具初始化的,也就是说,你可以把一片地址定义成DB10,也可以定义成DB50;
   通俗的说:三菱PLC的数据库偏硬; 西门子的偏软,它的地址是映射的虚拟地址;
6.  三菱的数据位是从小到大的,比如某个双字,低位在前,高位在后;这是针对数字类型,但是如果是ascii码,因为一个字有两个字节,这时候却又是反的;
    所以在三菱里面对数字和字符类型,要分两种顺序处理;
    西门子是从大到小的;这两种方法有什么区别呢; 简单来说:从小到大主要是计算机思考的方式; 从大到小是人的思考方式;
    比如655539,它等于65536+3,转换成16进制是0x00010003 需要两个字  , 如果在三菱里存储的顺序就是先低位3,再高位1,也就是 03 00 01 00;
    在西门子里存储的顺序从高到低,也就是00 01 00 03;
    就像oracle在的数据在windows系统里的数据存储顺序是从小到大,在liunx系统里又是从大到小;

2.报文的基本格式:

    2.1  第1和第2个字节是:固定报文头03 00,这里我们就用到三种报文: a.初始化 b. 读 c.写,都是这种格式;
    2.2  第3和第4个字节是:整个报文的长度;
    其它部分就是各种报文的个性化处理了;

下面分析大量报文的案例进行规律分析,为了便于对照,每种都用1200 和300 两种对照demo显示:

3.初始化报文    
    初始化报文分两个交互;
    3.1 交互一
            西门子1200:
              PC发出报文 ( [A18]=0x01 =CPUSlot)
                  03 00  00 16 11 E0 00 00         00 01  00 C1 02 01 00 C2
                  02 01 01 C0 01 09
              PLC回复报文( B[10]=0x06 可能 是西门子的小型号  B[22]=0x01=CPUSlot)
                03 00 00 16 11 D0 00 01        00 06 00 C0 01 09 C1 02   
                 01 00 C2 02 01 01     


            西门子300:
              PC发出报文 ( A[18]=0x02 =CPUSlot)
                  03 00  00 16 11 E0 00 00         00 01  00 C1 02 01 00 C2
                  02 02 01 C0 01 09
              PLC回复报文 (B[10]=0x04 可能 是西门子的小型号  B[22]=0x0=CPUSlot)
                03 00 00 16 11 D0 00 01        00 04 00 C0 01 09 C1 02   
                 01 00 C2 02 01 02     


    opc 对 1200 和 300 不用配置的不同点,就一个地方:前者 CPUSlot = 1 ,后者CPUSlot = 2;
       所以可以摸索规律是:
               a.pc发起第一个初始化报文的时候,第18个字节标识了CPUSlot ;
               b.plc回复报文和读取报文长度一样都是22个字节长度;
               c.plc回复报文的最后一个字节也是CPUSlot ,这个可以用来校验;
              d. plc回复的第10个字节一个是06,一个是04,这个好像是小型号的区别;
                  细节摸索下来:1200该字节是06,314是04,315是03;咱写程序的时候,就不要考虑这个来校验了;


        3.2交互二
         PC发出报文
              03 00 00 19 02 F0 80 32    01 00 00 FF FF 00 08 00   
               00 F0 00 00 01 00 01 07     80         
        PLC回复报文
              03 00 00 1B 02 F0 80 32     03 00 00 FF FF 00 08 00
              00 00 00 F0 00 00 01 00     01 00 F0        
  
   第二个初始化报文交互,通过1200 和314,315的对比,发现居然完全没有任何区别;
      所以我们可以把这个交互完全固话;

    到此,整个初始化处理就算结束了,正常在设计架构的时候,可以这么实现:
       在ClentSocket的onConnect(即正常连接上)的瞬间,pc给plc发起第一个初始请求,得到回复后(为了简单,就仅仅判断长度为22即可);
        立刻发起第二个固定的初始话请求,得到长度为24的报文后,就通过一个布尔变量通知整个系统可以正常读写;





4.读操作
   读demo1:    
      西门子1200:  读取DB10, count=17 ,offset=19
  PC发出报文
(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x001C=序列号,A[24]~A[25]=0x0011=17=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10, A[28]=0x84=读取的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000098=152=19*8=读取偏移量offset(bit为单位) )

03 00 00 1F 02 F0 80 32    01 00 00 00 1C 00 0E 00  
00 04 01 12 0A 10 02 00    11 00 0A 84 00 00 98     
PLC回复报文:

(B[3]~B[4]=0x002A=42=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x001C=序列号,B[16]~B[17]=0x0015=21=读取请求count(17)+4
  B[24]~B[25]=0x0088=17*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~最后=数据值)

03 00 00 2A 02 F0 80 32    03 00 00 00 1C 00 02 00    
15 00 00 04 01 FF 04 00    88 13 14 15 16 17 00 00   
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00                     




读demo2:  
西门子1200:   读取DB11, count=17 ,offset=19
  PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x008E=序列号,A[24]~A[25]=0x0011=17=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x000B=11=DB11, A[28]=0x84=读取的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000098=152=19*8=读取偏移量offset(bit为单位) )

03 00 00 1F 02 F0 80 32    01 00 00 00 8E 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00   11 00 0B 84 00 00 98



PLC回复报文:


(B[3]~B[4]=0x002A=42=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x001C=序列号,B[16]~B[17]=0x0015=21=读取请求count(17)+4
  B[24]~B[25]=0x0088=17*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[42]=数据值)


03 00 00 2A 02 F0 80 32    03 00 00 00 8E 00 02 00
15 00 00 04 01 FF 04 00    88 13 14 15 16 17 18 00
00 00 00 00 00 00 00 21    22 23


读demo3:  

西门子1200:读取DB11, count=16 ,offset=18
PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0013=序列号,A[24]~A[25]=0x0010=16=读取请求count; 
A[26]~A[27]=0x000B=11=DB11, A[28]=0x84=读取的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000090=146=18*8=读取偏移量offset(bit为单位) )


03 00 00 1F 02 F0 80 32  01 00 00 00 13 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00  10 00 0B 84 00 00 90
PLC回复报文:
(B[3]~B[4]=0x0029=41=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0013=序列号,B[16]~B[17]=0x0014=20=读取请求count(16)+4
B[24]~B[25]=0x0080=16*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[41]=数据值)

03 00 00 29 02 F0 80 32  03 00 00 00 13 00 02 00
14 00 00 04 01 FF 04 00  80 00 13 14 15 16 17 18
00 00 00 00 00 00 00 00  21



读demo4:  

   西门子300 (314)  读取D50, count=20 ,offset=4000

  PC发出报文:

(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0028=序列号,A[24]~A[25]=0x0014=20=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x0032=50=DB50, A[28]=0x84=读取的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x007D00=32000

=4000*8=读取偏移量offset(bit为单位) )


03 00 00 1F02 F0 80 32       01 00 00 00 28 00 0E 00  
00 04 01 12 0A 10 02 00      14  00 32 8400 7D 00    
PLC回复报文:

(B[3]~B[4]=0x002D=45=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0028=序列号,B[16]~B[17]=0x0018=24=读取请求count(20)+4
B[24]~B[25]=0x00A0=20*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[45]=数据值)
03 00 00 2D02 F0 80 32      03 00 00 00 28 00 02 00 

1800 00 04 01 FF 04 00       A0 00 04 0E AB 00 00 00   
00 00 00 03 00 00 00 00       00 00 00 00 00         




读demo5:  

    西门子300 (315)  读取D10, count=100 ,offset=2

PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0003=序列号,A[24]~A[25]=0x0064=100=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10, A[28]=0x84=读取的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000010=16=2*8=读取偏移量offset(bit为单位) )

03 00 00 1F 02 F0 80 32    01 00 00 00 03 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00    64 00 0A 84 00 00 10


PLC回复报文:

(B[3]~B[4]=0x007D=125=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0003=序列号,B[16]~B[17]=0x0068=104=读取请求count(100)+4
B[24]~B[25]=0x0320=100*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[125]=数据值)


03 00 00 7D 02 F0 80 32    03 00 00 00 03 00 02 00
68 00 00 04 01 FF 04 03    20 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    00 00 00 00 00


读demo6:  

西门子1200 读取X输入(input)两个byte:

PC发出报文:

(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0002=序列号,A[24]~A[25]=0x0002=2=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10[其实这里写什么都可以,因为input不属于DB块],
  A[28]=0x81=读取的数据类型为Input,A[29]~A[31]=0x000000=0=0*8=读取偏移量offset(bit为单位) )

03 00 00 1F 02 F0 80 32    01 00 00 00 02 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00    02 00 0A 81 00 00 00
PLC回复报文:
(B[3]~B[4]=0x001B=27=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0002=序列号,B[16]~B[17]=0x0068=104=读取请求count(100)+4
B[24]~B[25]=0x0320=100*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[27]=数据值)
03 00 00 1B 02 F0 80 32    03 00 00 00 02 00 02 00
06 00 00 04 01 FF 04 00    10 08 00




读demo7:  



西门子1200 读取Y输出(output)两个byte:
PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x001F=31=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0001=序列号,A[24]~A[25]=0x0002=2=读取请求count; 
  A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10[其实这里写什么都可以,因为input不属于DB块],
  A[28]=0x82=读取的数据类型为Output,A[29]~A[31]=0x000000=0=0*8=读取偏移量offset(bit为单位) )

03 00 00 1F 02 F0 80 32   01 00 00 00 01 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00   02 00 0A 82 00 00 00


PLC回复报文:
(B[3]~B[4]=0x001B=27=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0002=序列号,B[16]~B[17]=0x0068=104=读取请求count(100)+4
B[24]~B[25]=0x0320=100*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[27]=数据值)

03 00 00 1B 02 F0 80 32   03 00 00 00 01 00 02 00
06 00 00 04 01 FF 04 00   10 05 00                                                                                                        



读demo8:
西门子1200 读取flag两个byte:

PC发出报文:

03 00 00 1F 02 F0 80 32    01 00 00 05 65 00 0E 00
00 04 01 12 0A 10 02 00   02 00 09 83 00 00 00
PLC回复报文:

(B[3]~B[4]=0x001B=27=回复报文总长度, B[12]~B[13]=0x0565=序列号,B[16]~B[17]=0x0006=6=读取请求count(2)+4
B[24]~B[25]=0x0010=2*8=请求数据长度(bit为单位), B[26]~B[27]=数据值)


03 00 00 1B 02 F0 80 32    03 00 00 05 65 00 02 00
06 00 00 04 01 FF 04 00     10 FF 17


根据以上8个报文的demo,摸索出大致规律如下(未必完全正确,但是应付项目可以了);


A[1]~A[2]: 03 00  固定报文头;
A[3]~A[4]: 00 1F  整个读取请求长度为0x1F= 31 ;
A[5]~A[11]:  02 F0 80 32  01 00 00 固定6个字节;
A[12]~A[13]: 两个字节,标识序列号,回复报文相同位置和这个完全一样;范围是0~65535;
A[14]~A[23]:00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 02   固定10个字节
A[24]~A[25]:两个字节,访问数据的个数,以byte为单位;
A[26]~A[27]: DB块的编号,比如DB50, 就是0x32=50, 两个字节,范围是0~65535(也许是一个1个字节,因为没有设置估DB255以上的数据块,所以不知道到底是几个字节,姑且认为是2个字节);
A[28]           : 访问数据块的类型:0x81-input ,0x82-output ,0x83-flag , 0x84-DB(这个最常见);
A[29]~A[31]: 访问DB块的偏移量offset (地址+1以byte为单位); 3个字节,范围是0~16777216(一般 用不到这么大)


程序设计的时候,其实主要关注最后4个信息,即:
    1. A[24]~A[25]: 访问byte个数
    2. A[26]~A[27]: DB块编号
    3. A[28]            : 数据块类型
    4.A[29]~A[31]  :访问地址偏移量;相当于首地址编号
     

B[1]~B[2]: 03 00 固定报文头
B[3]~B[4]: 整个读取回复报文长度:25+读取长度;
B[5]~B[11]:  02 F0 80 32  03 00 00 固定6个字节,和读取请求相同的位置几乎一样,就 B[9]=0x03 ;A[9]=0x01;

B[12]~B[13]: 两个字节,标识序列号,回复报文相同位置和这个完全一样;范围是0~65535;

B[14]~B[15]: 两个字节,固定为00 02;对应读取位置是 00 0E;正好 02+0E=10 ;有点补码的感觉,其实不需要关注规律,反正是固定的;
B[16]~B[17]:两个字节,=请求读取的字节数+4;
B[18]~B[23]:6个字节,固定为:00 00 04 01 FF 04 ;
B[24]~B[25]:两个字节, 请求访问的byte个数*8 ;其实就是以二进制为单位的个数;由此可以看出,一口气最多访问的地址个数是8192;
B[26]~ 最后一个   :以offset作为首地址,所对应的各个byte的值;


程序设计的时候,其实只要关注两个信息:
   1.校验B[3]~B[4]:校验长度正确;
   2.B[26]~最后一个  :获取对应的值;

到这里读的处理就算结束了;几个小注意点:

     1. 对于不同信号的PLC,除了初始化的CPUSolt不同;正常读/写指令是一样的;
     2.读的时候,都是以byte为单位的,如果程序只需要bit,那么还是以Byte为单位去读,将读出的部分按bit再去分解;
     3.flag类型到底是什么,不是很清楚,有点类似三菱里的M点;这个也不需要去深究,一般项目里主要就是用DB块;
     4.读取的长度如果是N(以byte为单位),那么返回的长度就是N*8(以bit为单位);怎么判断长度是否要*8;主要看后面是不是紧挨着数据,
       如果是数据,就需要*8;offset都是以bit为单位的;
     5.正常读的操作都是DB块,所以在A[26]~A[27]这个字节写入DB块的编号,但是对于input,output,flags这三个类型,是不需要数据块编号的,
        不过我们可以随便写一个DB编号;


4.写操作


写demo1:  
西门子1200 写  db10.WORD18=0xFFFE=65534; 也就是: DB10.b18=0xFF; DB10.B19=0xFE;
PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x0025=37=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0005=序列号,A[16]~A[17]=0x06=写入byte个数(2)+4 , A[23]=0x02=写入方式为byte, A[24]~A[25]=0x0002=2=写入个数count;   A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10,A[28]=0x84=写入的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000090=144=18*8=读取偏移量offset(bit为单位),
A[32]~A[33]=0x0004=写入方式为Byte ,  A[34]~A[35]=0x0010=2*8=写入byte的个数(bit为单位) ,A[36]~A[37]= 写入数据)
03 00 00 25 02 F0 80 32          01 00 00 00 05 00 0E 00 
06 05 01 12 0A 10 02 00        02 00 0A 84 00 00 90 00 
04 00 10  FF FE                     
PLC回复报文:
( B[12]~B[13]=0x0565=序列号,最后一个B[14]=0xFF表示写入)
03 00 00 16 02 F0 80 32    03 00 00 00 05 00 02 00   
01 00 00 05 01 FF                           


写demo2:  

1200 写入 DB10. X2.6=1 (这里是按bit写入)
PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x0024=36=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0008=序列号,A[16]~A[17]=0x05=写入bit个数(1)+4  A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10,A[28]=0x84=写入的数据类型为DB块,A[29]~A[31]=0x000016=22=2*8+6=读取偏移量offset( bit为单位)
A[32]~A[33]=0x0003=写入方式为bit ,  A[34]~A[35]=0x0001=写入bit的个数(bit为单位) ,A[36]= 写入数据[0或1])
03 00 00 24 02 F0 80 32    01 00 00 00 08 00 0E 00
05 05 01 12 0A 10 01 00    01 00 0A 84 00 00 16 00
03 00 01 01
PLC回复报文:
( B[12]~B[13]=0x0565=序列号,最后一个B[14]=0xFF表示写入)
03 00 00 16 02 F0 80 32    03 00 00 00 08 00 02 00
01 00 00 05 01 FF

写demo3:    
1200 写 入:output0=4
PC发出报文:

(A[3]~A[4]=0x0024=36=读取报文总长度, A[12]~A[13]=0x0008=序列号,A[16]~A[17]=0x05=写入byte个数(1)+4 ,A[23]=0x02=写入方式为byte,A[24]~A[25]=0x0001=1=写入个数count; 
A[26]~A[27]=0x0001=DB1(因为是output,所以DB块编号无所谓),A[28]=0x82=写入的数据类型为output,A[29]~A[31]=0x000000=读取偏移量offset( bit为单位)
A[32]~A[33]=0x0004=写入方式为byte ,  A[34]~A[35]=0x0008=1*8=写入byte的个数 ,A[36]= 写入数据)
03 0000 24 02 F0 80 32     01 00 00 00 08 00 0E 00
05 05 01 12 0A 10 02 00    01 00 01 82 00 00 00 00
04 00 08 04

PLC回复报文:
( B[12]~B[13]=0x0565=序列号,最后一个B[14]=0xFF表示写入)
03 00 00 16 02 F0 80 32     03 00 00 00 08 00 02 00
01 00 00 05 01 FF

写demo4:
1200 写 输入:output 0.3=1
PC发出报文:
(A[3]~A[4]=0x0024=36=写入报文总长度, A[12]~A[13]=0x0003=序列号,A[16]~A[17]=0x05=写入bit个数(1)+4A[23]=0x01=写入方式为bit,A[24]~A[25]=0x0001=1=写入个数count;   A[26]~A[27]=0x000A=10=DB10(因为是output,所以DB块编号无所谓),A[28]=0x82=写入的数据类型为output,A[29]~A[31]=0x000003=读取偏移量offset( bit为单位)
  A[32]~A[33]=0x0003=写入方式为bit ,  A[34]~A[35]=0x0001=写入bit的个数(bit为单位) ,A[36]= 写入数据[0或1])

03 00 00 24 02 F0 80 32    01 00 00 00 03 00 0E 00
05 05 01 12 0A 10 01 00    01 00 01 82 00 00 03 00
03 00 01 01

PLC回复报文:
( B[12]~B[13]=0x0565=序列号,最后一个B[14]=0xFF表示写入)

03 00 00 16 02 F0 80 32    03 00 00 00 03 00 02 00
01 00 00 05 01 FF

根据以上4个报文的demo,摸索出大致规律如下(未必完全正确,但是应付项目可以了);
A[1]~A[2]: 03 00  固定报文头;
A[3]~A[4]: 整个报文长度:35+写入长度;
A[5]~A[11]:  02 F0 80 32  01 00 00 固定6个字节(和读取的完全一样)
A[12]~A[13]: 两个字节,标识序列号,回复报文相同位置和这个完全一样;范围是0~65535;
A[14]~A[15]:00 0E 固定2个字节;
A[16]~A[17]:写入长度+4;
A[18]~A[22]: 05 01 12 0A 10 固定5个自己
A[23]           : 写入方式: 01-按bit写入; 02-按byte写入;
A[24]~A[25]:两个字节,写入数据的个数(可能是byte或bit, 按A[23]来区分)
A[26]~A[27]: DB块的编号
A[28]           : 写入数据块的类型:0x81-input ,0x82-output ,0x83-flag , 0x84-DB(这个最常见);
A[29]~A[31]: 写入DB块的偏移量offset (地址+1以byte为单位); 3个字节,范围是0~16777216(一般 用不到这么大)A[32]~A[33]:写入方式为: 03-按bit写入; 04-按byte写入;  
A[34]~A[35]:写入bit的个数(bit为单位) 
A[36]~最后 : 连续的写入值;



B[1]~B[2]: 03 00 固定报文头;
       B[14]: FF 标识写入正常;

到这里,初始化,读,写 这3种方式都摸索完了,未必都正确,应付开发应该绰绰余裕了;
在接下来的时间里,就需要把这些规律变成相应的程序;


注意点:
   1.写入可以按byte和bit两种方法去操作;
   2.对于byte,可以一口气写连续多个byte, 理论上一条指令连续写bit也可以,但是实践下来,发现有问题,所以对于bit操作,我们就一个一个写吧;




Yang890213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2016年8月23日
发表于:2016-12-06 14:30:29
21楼

感谢楼主分享工作经验 谢谢

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:16131
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2016-12-06 15:11:39
22楼

感谢楼主分享工作经验 谢谢

diaonima

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:866
  • 注册:2008年5月30日
发表于:2016-12-20 09:11:46
23楼

好文章!这真要感谢楼主的分享!谢谢

黑色的天空

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2015年4月30日
发表于:2017-03-21 18:20:21
24楼

收藏,楼主太厉害了!!!

风海流peng

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 136回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:872
  • 注册:2016年12月02日
发表于:2017-03-25 17:25:27
25楼

楼主厉害了,受教了。。。

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2017-03-31 22:36:51
26楼

好厉害,楼主!!!!!!!!

mooncb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-04-07 20:12:01
27楼

大神你好,1200PLC回复的数据是0300001302f080320200000000000000008104

这个是什么情况?求解答,感谢

mooncb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-04-07 20:51:22
28楼


回复内容:

对: daizhicun 我是做PC上位的,对于PLC本身不是很懂,主要关心PL... 内容的回复!


大神你好,1200PLC回复的数据是0300001302f080320200000000000000008104

这个是什么情况?求解答,感谢


mooncb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-04-07 22:22:41
29楼

同样用这个报文格式给smart200 发可以正确读取到数据,

但是对plc1200无论是读还是写都会0300001302f080320200000000000000008104

这样的数据帧,32后面的数值02而不是应答值03,还不知道是什么问题?


开始的时候是因为1200里面没有程序,现在写了一个简单的程序,只是在I/Q/M/DB区随意添加了几个不同的类型的数据,现在直接用楼主的报文格式读取数据发现永远回复的是上述数据段,不知道是什么原因,特此请教各位大神,帮忙解答,谢谢

mooncb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-04-11 22:30:17
30楼

大神都在哪里歇息呢,还没有人回复,,,,,,,。。。。。。。


mooncb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2017年4月07日
发表于:2017-04-12 22:19:06
31楼

继续等待、、、、。。。。

Michaelmayi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2010年7月16日
发表于:2017-05-27 09:59:28
32楼

高手现身,赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞

海啸豪情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年10月11日
发表于:2017-10-11 13:31:18
33楼

同问 您解决了吗?我也是这个问题

海啸豪情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年10月11日
发表于:2017-10-13 11:47:27
34楼

引用 mooncb 的回复内容: 大神你好,1200PLC回复的数据是030000130...

 

这个问题已解决,是因为组态时设置的问题

慧慧儿o

  • [管理员]
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 130回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:6592
  • 注册:2020年7月08日
发表于:2017-10-23 18:02:31
35楼


引用 卡农戟 的回复内容: 感谢楼主分享工作经验 谢谢


会上树的阿拉斯加

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2017年10月24日
发表于:2017-10-24 13:40:02
36楼

支持共享!谢谢楼主,学习!学习

心小不一

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2015年5月21日
发表于:2018-01-04 00:15:04
37楼

我只想说在座的各位都是牛人啊!感谢楼主分享

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:16131
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2018-01-04 11:44:24
38楼

同问 您解决了吗?我也是这个问题

easyrow

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:17帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:931
  • 注册:2017年2月23日
发表于:2018-02-25 15:28:13
39楼

留过印,当以后需要用到时,好找!

tt619

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2018年6月06日
发表于:2018-06-06 15:20:00
40楼

雁过留声!