工控小闫
小弟正在做的一个项目:我方的CPU 224 XP需要利用传感器的4-20mA的模拟量信号进行控制,对方的CPU 224 XP需要监控当前传感器的数值。小弟当时的想法就是将传感器的信号传给我方的PLC中,然后用模拟量输出电流信号,传给对方的模拟量输入端,但是对方PLC连接的触摸屏上的数据波动很大,求解惑,是不是我的方法用错了?(我方的EM235的MO端接对方EM235的A-,我方EM235的IO端接对方EM235的RA,A+端)
Control_online_lei
你可以先用万用表测量一下你的plc输出口输出的4-20mA的信号是否正确,如果没问题就是传输过程中的问题或者是对方plc内部信号转换的问题。如果输出电流信号本身不正确就是自己plc内部的问题。
wtg5077389
回复内容:
就是他们说的隔离分出的意思
对: Control_online_lei 你可以先用万用表测量一下你的plc输出口输出的4-20... 内容的回复!
我的PLC输出口再次接到我这边的PLC输入口,测到的数据是稳定的,我在考虑是不是没有共地的缘故
对: Control_online_lei 用的线是屏蔽线么,可能是传输过程中有信号有干扰吧!!!... 内容的回复!
传输的信号线用的是对方提供的10芯的信号线,10芯的信号线被用来传递模拟量信号还有两个开关量信号,并且这根10芯信号线还和16平的动力线在一起,有没有可能是这方面的原因呢。(对方提供的动力线和信号交互线是固定在一起的)
今明大晴天
首先你没共地。。。。。。
刀锋2孤客
楼主方法没有错吧!你的AO输出点量一下电流稳定吗?不稳定有可能是干扰的问题!用分流器也可以实现,一进两出,我们以前用过品牌忘记了,不过市面上也好买!
对: 工控小闫 回复内容:对: Control_online_lei ... 内容的回复!
很有可能,如果没有屏蔽,动力线对信号线干扰会很大。
看风呢
你能直接用你采集到的数据,通过通信过去吗???非得搞得这么复杂
upcyang
引用 fdj918 的回复内容: 买个一入二出的隔离器
对: 看风呢 你能直接用你采集到的数据,通过通信过去吗???非得搞得... 内容的回复!
对方的PLC和旧设备PLC之间的有三个交互信号:对方PLC给旧设备PLC的启动信号,旧设备PLC给对方PLC的报警信号与温度模拟量信号。
我方的设备用来代替对方的旧设备,但对方要求交互信号不变,并且对方不允许对他们的PLC进行其他操作与改动,所以才会这么麻烦。对方已经定死,他们PLC所在控制柜不能动。
芳季
你偷偷把信号接到两节电池上。问他,现在读数多少?
zdilii
1、两套PLC之间的共地肯定是要解决的。2、然后看看你的PLC的AO给出去是不是组成有源的了。3、弄好线缆的屏蔽。4、还不行就用标准信号发生器从你这端给个mA信号,看看啥情况。
对: zdilii 1、两套PLC之间的共地肯定是要解决的。2、然后看看你... 内容的回复!
好的,过两天我试一下,现在设备在对方那里,31号以后才让去搞。
江湖再见-余辉
用个信号隔离器即可
lin20510
加一个一入两出的隔离变送器就ok了
hj04102
利用有源信号隔离器 一入两出 或两入两出(入口+ -需要短接),就可以搞定了 编程序太麻烦 一个东西你淘宝搜一下 还是比较便宜的
我们用的都是川仪的 还不错 国内一般也可以 祝好运
hujingemperor
对: 工控小闫 回复内容:对: wtg5077389 回复内容:对:... 内容的回复!
成功在于每天
如果负载满足,可以直接串一起。目前99.99%情况下可以满足。缺点就是一个地方采集坏了,会影响另一个地方。最好买个1入2出的。
数据波动大,就要看看接口出的值,如果值好,就查干扰。注意M端