一、简介
解剖教学实验室是进行解剖学教学的重要场所,解剖实验室棘手的问题是福尔马林的刺激气味,它不仅带给师生感官上的不适,还危害身体的健康.所以实验室需要有一套完整的通风设备.这其中包括排风管道,排风机及中央空调和柜式空调机,以及抽湿机.
二、工艺
解剖实验室需要根据当前的甲醛浓度来进行室内气体的排风净化,以及当前环境的温湿度降低实验室环境中的湿度.基本工作是采用模拟量模块读取甲醛触感器,温湿度传感器,空气质量传感器.根据室内的气体状况来控制变频器启动排风机以及电磁阀的吸合,净化室内环境.
三、设计方案
该控制系统用到维控人机界面LEVI-102L,PLC主机采用维控PLC,LEVI-1616MR和维控模拟量模块LEVI-4AD,以及变频器甲醛模块,温湿度模块,空气质量模块。
1.整套系统有两间解剖教学实验室,需要用到2台触摸屏
2.变频器控制楼顶的排风机
3.用到一台PLC,能过LEVI-4AD将甲醛浓度的参数读取上来,通过485方式半温度、湿度、空气质量的参数读取出来,将这些数据通过485通讯发送给人机界面,根据人机界面发送回来的指令,PLC执行阀门开关和变频器的动作。
四、程序介绍
1、净化系统:此画面显示当前日期时间,控制室内环境.每个解剖实验室有3个解剖台,可以根据打开的阀门改变变频器的频率参数.
2、空气质量检测:此画面实时显示甲醛浓度,当前空气质量,当前温湿度等参数,根据显示的参数自动对环境进行调整改善.
3、参数设定:根据参数设定的值来判断是否启动风机.以及作出报警等动作.
4.PLC相关部分
根据打开的阀门数来控制变频器的频率.
五、工程要点
1.使用报警功能,当气体浓度超标时报警画面进行提示.
2.环境变化后能够快速的对环境做好调整.
3.plc需要用到485同多个模块进行通讯,需要做好屏蔽工作.