(1)电流速断保护 :为电动机相间短路的主保护。

(2)过负荷保护:对运行过程中容易出现过负荷的电动机应装设过负荷保护。

(3)零序保护:用于电动机定子绕组的单相接地故障.

(4)启动超时保护:在电动机启动失败后超时保护动作。

(5)负序电流保护:对电动机反相.断相.匝间短路以及较严重的电压不对称等异常情况提供保护。

(6)低电压保护:当电源电压过低或者中断时,低电压保护动作跳开电动机。




楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2016-01-03 11:34:28
1楼

  不错,谢谢分享,现场知识使用呀,但有些有时会忘记