大神进啊!关于变频器用于主起升一拖二问题 点击:458 | 回复:2



亨利里

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年12月23日
发表于:2015-12-23 23:32:26
楼主

大神们啊!请教大家一个问题,是关于变频器用于起重设备主起升一拖二电机的问题。
据我所知,变频器用于主起升电机一拖二的案例很少,目前还没有听过。
但现在我们这里用上了这个方案,桥机额定起重量为2*33t,由两台52kW的电机同时起重,变频器为西门子G120系列,重载132kW,轻载160kW。现在变频器已经安装就位,在调试的时候,起吊一个54t的载荷,在上升过程中没有任何问题,总电流约190A左右。。
在下降过程中,在低速Ⅰ档时电流就达到250A,进Ⅱ档后电流直接飙到400-500A,变频器保护动作。
降低转矩补偿设置由60%到40%,Ⅰ档时电流降低到230A左右,进Ⅱ档后保护还是动作了。
请问是什么原因呢?怎么解决?变频器配置了制动单元、制动电阻。
采购变频器时,厂家说该变频器可以用于桥式起重机的主起升,并且可以一拖二,但是现在厂家说一拖二不行,需采用一拖一的方式。




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-12-24 06:49:55
1楼

  这个还真没有做过,只搞过传送的变频一拖二

华达科工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2015年11月11日
发表于:2015-12-24 17:30:27
2楼

找当时说可以的人问问?