100KVA及以下的变压器,不能大于10欧 100KVA以上的变压器,不能大于4欧
因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险
楼组可能还不明白,你把概念搞混了!
如接地线(即N有60A电流),其上电压60Ax2欧=120v,人体与之并联也承受120v,这样不是很危险
这想法本身就是错的,零线上的电流分两种一种是单相的,所谓的220V,这时火线电流有多大零线就有多大,但是零线没有电压
另一种是三相电力系统,这时候还涉及到中性点接地的问题,正常情况下是零线没有电流
有时改天补上
那天有事没说完,今天给补上
零线上的电流分两种一种是单相的,所谓的220V,这时火线电流有多大零线就有多大,但是零线没有电压,220V的电压全部加在了负载上
但是楼主仿佛掉到一个自己的逻辑陷阱里面,这个想法就是你所谓的问题
N线与接地线是一起做的接地,实测N线60A,接地电阻小于4欧姆(也是N线接地电阻,因在变压器端是一根线),60Ax4欧姆=240V,人与之并联一样危险啊, 如接地电阻10欧姆,又会是怎样的情況,麻烦老师用个数据讲下,谢谢
我来回答你的问题
这时候你要明白正常情况下,注意我说的是正常情况!(三相平衡的情况下)
这时候零线只有电流没有电压,所以这时候他和接地电阻没关系,说白了就是零线有电流也不走接地电阻这,他回到了变压器的中线点上,而不是流入了大地,所以不存在你的算法
还有你测得零线电流是零线上的,而不是中性点接地线上的
你举这个例子其实还不好理解,我给你举一个
单相负载可以有更大的,假如现在零线电流是1000A,那你说1000X4=4000V呢,你感觉可能吗???