无功补偿该如何计算呀 点击:1197 | 回复:7



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-12-16 11:08:39
楼主
求助帖20分-已结帖

一个新车间里面的设备根据厂家给出的参数如图

这几个柜子是采用一台变压器,然后通过母线分几个低压开关柜最后出线到设备控制柜上,旁边配电容补偿

请问总的无功该怎么计算呢,是把各个的无功加起来么??需求系数应该怎么选



楼主最近还看过



潭龙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年9月17日
发表于:2015-12-16 13:36:29
1楼

3000kva的变压器,自己安装啊,有成套的买一套就好了



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-12-16 14:46:28
2楼

S=2800KVA,平均运行的有功功率参数不全,无法计算。

若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量:
功率因数从0.7提高到0.95时:
总功率为1KW,视在功率:
S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-12-16 14:53:55
3楼

你的这个自动化系统的需求这么这么大啊?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-16 15:38:25
4楼

数据不全。自然功率因数?

需用系数可按设备类型查表或甲方根据运行经验提供。

王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-12-17 08:36:20
5楼


回复内容:

对: yanwen0227 你的这个自动化系统的需求这么这么大啊? 内容的回复!

这里所说的自动化系统包含了几台机器人 

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-12-17 21:10:01
6楼

(1)求出使功率因数从cosφ1提高到cosφ2所需的补偿容量

Qc=Klo.av(tanφ1-tanφ2)

(2)计算三相所需电容器的总台数N和每相电容器台数n

N=QC/qc(Un/Un.c)^2

每相电容器的台数为

n=N/3

(3)选择实际台数

对于6(10)kV为单母线不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故实际取值应为3的倍数。对于6(10)kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故实际总台数N应为6的倍数。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-18 00:39:33
7楼

牵扯到计算的  看起来真让人头疼 