一个新车间里面的设备根据厂家给出的参数如图
这几个柜子是采用一台变压器,然后通过母线分几个低压开关柜最后出线到设备控制柜上,旁边配电容补偿
请问总的无功该怎么计算呢,是把各个的无功加起来么??需求系数应该怎么选
楼主最近还看过
潭龙
3000kva的变压器,自己安装啊,有成套的买一套就好了
江湖走走--原创军团
S=2800KVA,平均运行的有功功率参数不全,无法计算。
若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,无功补偿电容量: 功率因数从0.7提高到0.95时:总功率为1KW,视在功率:S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)cosφ1=0.7sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=1.4×(0.71-0.7×0.35)≈0.65(千乏)
yanwen0227
你的这个自动化系统的需求这么这么大啊?
李纯绪
数据不全。自然功率因数?
需用系数可按设备类型查表或甲方根据运行经验提供。
回复内容:
对: yanwen0227 你的这个自动化系统的需求这么这么大啊? 内容的回复!
这里所说的自动化系统包含了几台机器人
李东泽
(1)求出使功率因数从cosφ1提高到cosφ2所需的补偿容量
Qc=Klo.av(tanφ1-tanφ2)
(2)计算三相所需电容器的总台数N和每相电容器台数n
N=QC/qc(Un/Un.c)^2
每相电容器的台数为
n=N/3
(3)选择实际台数
对于6(10)kV为单母线不分段的变电所,算出N值后,考虑三角形接线,故实际取值应为3的倍数。对于6(10)kV为单母线分段的变电所,由于电容器组应分两组安装在各段母线上,故实际总台数N应为6的倍数。