每日一图——客户自家的配电柜 点击:688 | 回复:7



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-14 12:26:36
楼主

看见这样的柜子,心理直接比较凌乱的。

大家挑问题,越多越好!!!!!



楼主最近还看过



光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2015-12-14 14:49:04
1楼

相序没用颜色分开   断路器每相之间没用隔离片隔开

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-14 14:54:52
2楼

线比较乱,柜壳太小了

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-14 20:10:48
3楼

看起来真费劲   估计让人去处理  都怕怕的

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-14 20:37:29
4楼

主断路器和另外几个是DZ20型号的,中间一个是DZ15的;最多应用是2000年---2010年

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2015-12-14 21:35:38
5楼

这个配电室2005年安装的,现在整个大楼电路分布都没有图纸

最近在安装监控,每个办公室都安装

结果施工队乱打孔,网线,电线都打断了,交换机没电,部分办公室没网络,美眉们都好捉急啊

5,6个电工来都不知道咋办。


wushaoping7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 288回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:4086
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-12-16 12:57:21
6楼

没啥好挑的  换吧  把线剪的短一点。

xy1240825574

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年12月15日
发表于:2015-12-16 16:07:52
7楼

看着挺吓人的,一个字乱