南风知我意
PLC是新到的,我写了个小程序是没问题的,每次PLC重新上电时,RUN.STOP.ERROR三个灯都是黄色,没得拨码开关的。需要用电脑连上PLC后,用软件切换到RUN状态,求大神指点啊,谢谢!
乖乖小笨熊
系统参数看一下,是不是设置了上电运行
你说一下PLC具体型号,例如是400系列、300系列、1200系列、1500系列、200系列、200SMART系列等,再具体告诉你
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 你说一下PLC具体型号,例如是400系列、300系列、... 内容的回复!
SIMATIC S7-200 SMART
CPU SR60
编程软件:STEP 7-MicroWIN SMART V2.0
对: 乖乖小笨熊 系统参数看一下,是不是设置了上电运行 内容的回复!
我用的这个软件 STEP 7-MicroWIN SMART V2.0 麻烦告诉我一下在哪个地方修改一下,谢谢了
引用 南风知我意 的回复内容: 回复内容:对: 乖乖小笨熊 你说一下PLC具体型号,...
好的,这个PLC我刚好宿舍有一块,我给你仔细看一下
将CPU启动属性的上电后启动改为:暖启动-RUN模式断电后再上电cpu自动处于run状态
你打开系统参数就可以看到了
看到没有,左侧双击系统块,光标位置你选择"RUN"即可开机运行
其实很多参数你只要仔细在系统块或者帮助等查找即可解决
江湖再见-余辉
楼主把问题解决了吗
对: 乖乖小笨熊 其实很多参数你只要仔细在系统块或者帮助等查找即可解决 内容的回复!
谢谢哈,找到了,改了试了下可以,谢谢了哈
对: 江湖再见-余辉 楼主把问题解决了吗 内容的回复!
嗯,可以了,谢谢关心哈!