焦老雕
各位高手,最近买了这块温度表,这个是表的说明书,想法是通过485接口,MODBUS协议,直接用MCGS屏读取表的温度,一直
连接不上,咋连,哪位指点指点,在此多谢了
阿水--王者之师
这个我也不会,这二天在玩 智能家居主机 与 S7 200 485 的通讯,不知什么 情况现在搞得我 PLC 连接不在上线了
半路出家316
你的屏里是否有你温度表的驱动,有则选为子设备;若没有则MCGS做父设备,MODBUS-RTU做子设备,读取用4区,按表的说明书设置。
江湖再见-余辉
引用 半路出家316 的回复内容: 你的屏里是否有你温度表的驱动,有则选为子设备;若没有则...
回复内容:
对: 半路出家316 你的屏里是否有你温度表的驱动,有则选为子设备;若没有则... 内容的回复!
感谢帮助
jz3154
学习了
ye_w
对: 阿水--王者之师 这个我也不会,这二天在玩 智能家居主机 与 S7... 内容的回复!
modbus激活之后,串口就被占用,pc机使用ppi电缆就连不上plc了,通过模式开关将cpu置为stop状态尝试
玩通信,最需要的就是工具;看不见摸不着,截取报文靠什么?担心modbus地址错误或通信设置错误靠什么?
modbus调试助手,modscan或modpoll
对: ye_w 玩通信,最需要的就是工具;看不见摸不着,截取报文靠什么... 内容的回复!
感谢指点,还没整明白
对: 焦老雕 回复内容:对: ye_w 玩通信,最需要的就是工具;看... 内容的回复!
不要着急。如果想深入了解,必须将每一条通信内容,即我上面所说的报文,与modbus协议一一对应。
如何获得报文,就是使用串口调试工具或modbus调试助手;
至于modbus协议,自己百度搜索,通常仪表使用的是modbus/rtu。
放弃选择
什么情况 学习下
lhj54590649a
用modbus-rtu 读取地址4区寄存器,把1001H换算成10进制地址。
oywx308
用MODBUS读取4区的寄存器,把代码转成十进制数加1试一下
wnt2008