想用永宏PLC和电阻尺来做长度控制 点击:671 | 回复:3



a61650034

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2015-12-01 16:48:03
楼主

想用永宏PLC和电阻尺来做长度控制。在网上找了很长时间都没有这块的参考资料。想在这请教大神们。有没有做过这方面的,能讲解下吗。我想了解它是用永宏那个指令来读出电阻尺的参数的。另请教电阻尺和光册尺的信号源是不是一样的。还是说有区别?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-12-02 09:32:24
1楼

电阻尺就是一个可变电阻罢了,你直接用模拟量读取再转换为实际工程对应尺寸,还有就是校零和尺寸校准等,你选用模拟量即可

a61650034

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2015-12-02 09:59:06
2楼

谢谢。请教了永宏的售后,说了与模拟输入模块用法一样,自己也看了模拟输入手册。明白了一点,自己再慢慢做做看。谢谢你哦。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-12-02 10:07:51
3楼

给你一点参考:

1、校零。校零首先让机械运行到机械零位,读取电阻尺当前数据,作为零位基准;

2、校准尺度。校准零位后,把机械运行到最大位(注意不得超出电阻尺有效行程,注意不得超过模拟量模块最大分辨值),记录最大位对应数据,然后将机械最大位与机械零位差值、PLC内部零位与最大位数据进行运算,找出对应关系,这样你的电子尺就差不离了