li1990523
本人做了一个加减计数器,加法时通过I1.0进行清零,然后计数。减法的时候用I0.6进行清零。现在出现的问题时,我在反转的时候,计数器的CV值不发生变化,这是怎么回事。
注:CV的寄存器换成了 背景数据块的管交还不计数,不是经常发生减数不计数的情况,如下图
李东泽
楼主你的编码器支持吗
就是一个接近开关,现在问题解决了。谢谢
回复内容:
对: 李东泽 楼主你的编码器支持吗 内容的回复!