电机正常工作为什么有的能倒转 点击:647 | 回复:9



安徽无害化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2015-11-28 10:41:16
楼主

各位老师好;  

   请教一个问题在没有因何施工的情况下,同一车间内的电机为什么在正常运转的情况下有几个突然变成倒转?




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-28 11:20:15
1楼

楼主你的电机是什么控制,变频器,还是接触器,还是其他

安徽无害化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2015-11-28 11:42:15
2楼

接触器控制的,并且这几个电机不在一个控制柜里面

a119714701

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:496
  • 注册:2012年2月06日
发表于:2015-11-28 12:12:50
3楼

检查看电机是否缺相了

安徽无害化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2015-11-28 14:57:34
4楼

就是因为电机没缺相,三相电流一样调换线头后又正转正常工作了,找不到问题出现在哪个环节才郁闷呢?

nyrc123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2014年2月11日
发表于:2015-11-28 15:28:59
5楼

是不是供电端有人改线了?你电控柜里不改,场内变压器供电出更改也会出现这种情况吧?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-28 17:17:48
6楼


引用 安徽无害化 的回复内容: 就是因为电机没缺相,三相电流一样调换线头后又正转正常工...

这个简单:你加装一个相序继电器就明白了

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-11-29 10:45:41
7楼

不会你的设备有反冲击吧        

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-11-29 11:35:23
8楼

是不是供电端有人改线了?

你电控柜里不改,场内变压器供电出更改也会出现这种情况吧?

增加一个相序检测器。

安徽无害化

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月28日
发表于:2015-11-30 18:27:23
9楼


回复内容:

对: 阿水--王者之师 是不是供电端有人改线了?你电控柜里不改,场内变压器供电... 内容的回复!

发生倒转的时候,车间内有好多点机还在正常运转,没人去改动线路怎么就会倒转了这就是疑点存在,我厂里的从事三十多年的电工师傅也是第一次遇到这样的事情真让人没法理解。