本厂一套炉内脱硫系统采用S7-200系统控制,上位机采用IFix350进行远程监视、控制。昨天突然发下IFix界面所有数据为????,检查后发现西门子CP243-1通信处理器run、link灯正常亮,但是Link等不闪烁,检查网线、光纤均正常,现在该套系统切到就位运行方式,且运行正常,求大神帮忙分析一下,需要从什么地方继续检查




李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-12 18:37:29
1楼

楼主现在中国工控网在举办答题有奖活动:

http://bbs.gongkong.com/d/201510/640210_1.shtml

(给力奖上奖)每日求助优秀答疑者月度评奖活动第一期

所以建议楼主在帖子前面加上求助:

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2015-11-12 20:00:52
2楼

LINK灯常亮才正常。你应该检查RX/TX是否闪烁

ywx晓

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2015年10月31日
发表于:2015-11-16 10:56:33
3楼

我咋觉得是opc的问题呢?可以检查下 ,因为你原系统以前是可以采集到数据的,所以个人认为是OPC的问题