本厂一套炉内脱硫系统采用S7-200系统控制,上位机采用IFix350进行远程监视、控制。昨天突然发下IFix界面所有数据为????,检查后发现西门子CP243-1通信处理器run、link灯正常亮,但是Link等不闪烁,检查网线、光纤均正常,现在该套系统切到就位运行方式,且运行正常,求大神帮忙分析一下,需要从什么地方继续检查
李东泽
楼主现在中国工控网在举办答题有奖活动:
http://bbs.gongkong.com/d/201510/640210_1.shtml
(给力奖上奖)每日求助优秀答疑者月度评奖活动第一期
所以建议楼主在帖子前面加上求助:
ye_w
LINK灯常亮才正常。你应该检查RX/TX是否闪烁
ywx晓
我咋觉得是opc的问题呢?可以检查下 ,因为你原系统以前是可以采集到数据的,所以个人认为是OPC的问题