SMC真空阀故障 点击:495 | 回复:3



Zhu_Run

    
  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-11-09 08:34:51
楼主

线圈线已经拔掉了,可是阀还在吸,时不时的出现这种情况,这是第二个了,前段时间第一个寄给了供应商,供应商却说是好的,还“大方”的给换了,也没留下证据,这次拍了照片。大家有没有遇到过这种情况,是阀本身问题还是使用问题?




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-11-09 12:58:42
1楼

管道中间有过滤装置吗?估计是阀芯有卡滞现象

wushaoping7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 288回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:4086
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-11-09 15:44:39
2楼

应该是阀的问题,造成的原因可能是进气比较脏。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-11-09 16:45:40
3楼


回复内容:

对: 安全督察 管道中间有过滤装置吗?估计是阀芯有卡滞现象 内容的回复!

阀本身自带过滤装置