bern
想知道施耐德触摸屏跟台达PLC通讯的话要怎么设置触摸屏,还有通讯线的接法,求大神解答
wxdj2009
这个像触摸屏厂家询问即可。
最差的情况就是自己写PLC的modbus通讯了。
回复内容:
对: wxdj2009 这个像触摸屏厂家询问即可。最差的情况就是自己写PLC的... 内容的回复!
主要是触摸屏内部的变量怎么定义,台达跟施耐德寄存器不一样啊
jz3154
一般好像modbus通讯
这两个厂家的东西我都没用过,不知道具体的细节,剩下的就不好说了。
我第一次实用S7-1200的时候(10年的时候 ),触摸屏里没有相应的通讯协议,最后只能用PLC写modbus从站程序,然后触摸屏选择标准的modbus协议。
你这个变量和寄存器不一样是字节数不一样?寄存器还是大小头不一样?
对: wxdj2009 这两个厂家的东西我都没用过,不知道具体的细节,剩下的就... 内容的回复!
我也不大懂啊,刚进这行没多久,我以前用过施耐德的屏跟施耐德的PLC,他是定义的内部变量然后台达的PLC寄存器是D施耐德好像是%MD
jiangchai12
先在施耐德人机编程软件工程,最下面找到modbusequipment01,
双击打开,把IEC语法的勾去掉,提示设备地址转换MODICON格式,点确定,就把施耐德人机地址转变成了MODBUS 对应的地址,然后与台达PLCmodbus 地址对接。
台达PLC modbus地址如下
台达PLC选择485通讯
领域
不知道楼主的问题解决了没有,楼上的已经说的很明白了
对: jiangchai12 台达PLC选择232通讯圆口,通讯接线如下: 内容的回复!
给你点赞,我试试
三把手
你好,我看了下施耐德屏幕上的地址是40001+i,那如果我要选择输入点X或者M要怎么设置?
施耐德人机地址转换之后,你在台达PLC找到对应的地址就可以了,比如说
施耐德 modbus 台达
%M2048= 2049 =M0
%M2179=02180=M131
%M2113=02114=M65
%M2114=02115=M66
%M2115=02116=M67
%M2116=02117=M68
对: bern 回复内容:对: jiangchai12 台达PLC选... 内容的回复!
如果是连线通讯超时,要设置一下通讯参数:
飞燕飞飞飞
!!!!!!!!!!!!!!!主啊
lfx52157
真厉害,佩服
gk2017
好像要对应地址的额
这要看触摸屏支持啥协议
olove83
这样你人疯掉,施耐德的屏是很垃圾的(收购小日本的),能不用就尽量不要用
微型热敏打印机
专业提供打印机、微型打印机、PLC配套打印机产品,多种接口、电压可选,打印机接口有:并口、RS232/TTL/RS485/USB,标准5V供电,可选12-24V直接给打印机供电使用,用于生物制药灭菌设备实时打印记录,电子天平称重计量记录打印,需要的联系:QQ:81617129