施耐德触摸屏跟台达PLC怎么通讯 点击:7039 | 回复:20



bern

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-10-28 10:17:58
楼主

想知道施耐德触摸屏跟台达PLC通讯的话要怎么设置触摸屏,还有通讯线的接法,求大神解答




wxdj2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2015-10-28 11:02:54
1楼

这个像触摸屏厂家询问即可。

最差的情况就是自己写PLC的modbus通讯了。

bern

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-10-28 11:07:06
2楼


回复内容:

对: wxdj2009 这个像触摸屏厂家询问即可。最差的情况就是自己写PLC的... 内容的回复!

主要是触摸屏内部的变量怎么定义,台达跟施耐德寄存器不一样啊

jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-10-28 11:07:26
3楼

一般好像modbus通讯

wxdj2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2015-10-28 11:14:24
4楼

这两个厂家的东西我都没用过,不知道具体的细节,剩下的就不好说了。

我第一次实用S7-1200的时候(10年的时候 ),触摸屏里没有相应的通讯协议,最后只能用PLC写modbus从站程序,然后触摸屏选择标准的modbus协议。

你这个变量和寄存器不一样是字节数不一样?寄存器还是大小头不一样?


bern

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-10-28 11:27:23
5楼


回复内容:

对: wxdj2009 这两个厂家的东西我都没用过,不知道具体的细节,剩下的就... 内容的回复!

我也不大懂啊,刚进这行没多久,我以前用过施耐德的屏跟施耐德的PLC,他是定义的内部变量然后台达的PLC寄存器是D施耐德好像是%MD

jiangchai12

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:550
  • 注册:2012年9月25日
发表于:2015-10-28 15:28:47
6楼

先在施耐德人机编程软件工程,最下面找到modbusequipment01,

双击打开,把IEC语法的勾去掉,提示设备地址转换MODICON格式,点确定,就把施耐德人机地址转变成了MODBUS 对应的地址,然后与台达PLCmodbus  地址对接。




jiangchai12

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:550
  • 注册:2012年9月25日
发表于:2015-10-28 15:36:56
7楼

台达PLC modbus地址如下


jiangchai12

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:550
  • 注册:2012年9月25日
发表于:2015-10-28 15:52:41
8楼

台达PLC选择485通讯


领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2015-10-29 08:20:45
9楼

不知道楼主的问题解决了没有,楼上的已经说的很明白了

bern

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-10-29 08:34:43
10楼


回复内容:

对: jiangchai12 台达PLC选择232通讯圆口,通讯接线如下: 内容的回复!

给你点赞,我试试

三把手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2015-11-07 12:59:07
11楼

不知道楼主的问题解决了没有,楼上的已经说的很明白了

bern

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2015年4月27日
发表于:2015-11-09 17:03:13
12楼


回复内容:

对: jiangchai12 台达PLC选择232通讯圆口,通讯接线如下: 内容的回复!

你好,我看了下施耐德屏幕上的地址是40001+i,那如果我要选择输入点X或者M要怎么设置?

jiangchai12

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:550
  • 注册:2012年9月25日
发表于:2015-11-17 11:05:50
13楼





施耐德人机地址转换之后,你在台达PLC找到对应的地址就可以了,比如说

施耐德 modbus 台达

%M2048= 2049  =M0

%M2179=02180=M131

%M2113=02114=M65

%M2114=02115=M66

%M2115=02116=M67

%M2116=02117=M68





jiangchai12

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:550
  • 注册:2012年9月25日
发表于:2015-11-17 11:09:04
14楼


回复内容:

对: bern 回复内容:对: jiangchai12  台达PLC选... 内容的回复!

如果是连线通讯超时,要设置一下通讯参数:



飞燕飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2017-06-27 16:33:23
15楼

!!!!!!!!!!!!!!!主啊

lfx52157

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2013年4月13日
发表于:2017-09-13 10:29:12
16楼

真厉害,佩服

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年10月21日
发表于:2018-01-31 21:27:28
17楼

好像要对应地址的额

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年10月21日
发表于:2018-02-02 17:53:34
18楼

这要看触摸屏支持啥协议

olove83

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 404回
  • 年度积分:844
  • 历史总积分:1593
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2018-06-23 11:19:32
19楼

这样你人疯掉,施耐德的屏是很垃圾的(收购小日本的),能不用就尽量不要用

微型热敏打印机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2018年6月25日
发表于:2018-06-25 14:49:22
20楼

专业提供打印机、微型打印机、PLC配套打印机产品,多种接口、电压可选,打印机接口有:并口、RS232/TTL/RS485/USB,标准5V供电,可选12-24V直接给打印机供电使用,用于生物制药灭菌设备实时打印记录,电子天平称重计量记录打印,需要的联系:QQ:81617129


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师