激光位移传感器HL-G1系列报警时有没有报警信号输出,通信时和模拟电压读取时报警时是多少? 点击:163 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-26 09:00:18
楼主

激光位移传感器HL-G1系列报警时有没有报警信号输出,通信时和模拟电压读取时报警时是多少?




张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-26 09:00:18
1楼
有报警I/O输出。通信和模拟读取时默认为保持上一次的测量值输出,想要读到特殊的报警信号需要把报警参数改为固定值,通信时为+99.9999,电压输出为+11V。