为什么FT-A11检测物体时小部分进入检测范围受光量依旧为9999,大部分进入后受光量瞬间变为1000? 点击:151 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-26 03:00:17
楼主

为什么FT-A11检测物体时小部分进入检测范围受光量依旧为9999,大部分进入后受光量瞬间变为1000?




张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-26 03:00:17
1楼
此现象为受光饱和现象请确认FT-A11安装距离,如果安装距离过近需要安装狭缝贴纸并调节投光强度