前段时间给老客户升级系统的程序,一个月了客户发现一直不正常,现场实际测试2天后发现确实有重大程序漏洞,已经换回原来的程序。
其它客户也在用升级后的系统呀!好几个客户反应有问题,一直没有引起重视。可苦了他们。直到这次这个老客户有先进的检测手段,才发现了。
找了好几天,都还没有发现问题所在。
昨天做个仿真电路测试这个有问题的程序,才发现PLC高速脉冲输入实际速度可以远远大于官方给出的数据。
官方给出的ES2高速脉冲输入最大100kHz(输入点的最高切换频率100kHz,上升时间<2.5uS,下降时间<5uS),咱们技术人员一般都会严格遵循官方给出的参数,为了可靠性,只会降低,不会增加。而实际我最大输入到了330kHz,极不稳定。300kHz,不稳定。
输入200kHz,非常稳定,完全没有任何问题。
看来官方给出的数据还是比较保守的。
脉冲输入为一台最大2M信号发生器,占空比50%,峰值15V(最大就这样,无法测试24V时候的情况)。
楼主最近还看过